大型吊灯承重计算
lede0311
lede0311 Lv.3
2013年12月22日 12:51:18
只看楼主

请各位大侠给算算

请各位大侠给算算

预埋1.png


预埋.png

免费打赏
lede0311
2013年12月22日 12:53:42
2楼
12的膨胀螺栓
回复
造价员汪
2013年12月22日 14:25:11
3楼
灯有多重,看重量再做预埋
回复
lede0311
2013年12月23日 12:07:26
4楼
wsmhswj99 发表于 2013-12-22 14:25 灯有多重,看重量再做预埋灯总量约三吨 这样的预埋做了20个。
回复
mx175600
2013年12月24日 09:20:46
5楼
这么大的受力预埋板要和受力筋焊死,再浇筑混凝土。如果是后植埋件,建议做抗拉拔试验,这种不好计算。
回复
mx175600
2013年12月24日 09:21:16
6楼
这么大的受力预埋板要和受力筋焊死,再浇筑混凝土。如果是后植埋件,建议做抗拉拔试验,这种不好计算。
回复
mx175600
2013年12月24日 09:21:46
7楼
这么大的受力预埋板要和受力筋焊死,再浇筑混凝土。如果是后植埋件,建议做抗拉拔试验,这种不好计算。
回复
mx175600
2013年12月24日 09:22:16
8楼
这么大的受力预埋板要和受力筋焊死,再浇筑混凝土。如果是后植埋件,建议做抗拉拔试验,这种不好计算。
回复
mx175600
2013年12月24日 09:22:50
9楼
这么大的受力预埋板要和受力筋焊死,再浇筑混凝土。如果是后植埋件,建议做抗拉拔试验,这种不好计算。
回复
lede0311
2013年12月24日 14:14:55
10楼
mx175600 发表于 2013-12-24 09:22 这么大的受力预埋板要和受力筋焊死,再浇筑混凝土。如果是后植埋件,建议做抗拉拔试验,这种不好计算。感谢回复,吊灯的设计安装一般是在装修阶段进行,土建阶段不会有预埋的点位图纸,所以和受力筋焊死是不可行的吧,抗拉拔试验具体怎么做?有没有做过这方面设计的大侠 求指点一般设计的思路方法。这样一个点300公斤重量有没有问题
回复
mx175600
2013年12月24日 14:54:02
11楼
lede0311 发表于 2013-12-24 14:14 感谢回复,吊灯的设计安装一般是在装修阶段进行,土建阶段不会有预埋的点位图纸,所以和受力筋焊死是不可 …后期埋板都是用的植筋胶,受力计算不可靠,仅可用于估计。这个最好请专业植筋队伍来做,这么大的受力我还没遇到过。不好意思没能帮助你。
回复

相关推荐