本人第一次设计钢结构图纸,请教问题
qhtsir
qhtsir Lv.4
2013年12月22日 12:09:07
只看楼主

本帖最后由 qhtsir 于 2013-12-30 10:38 编辑 18米跨,门式钢架,柱距6米,请问钢梁、钢柱截面,预估为多少合适?本人用的梁柱截面均为500x250x8x10,请问是否合理,个人感觉偏大?高宽比感觉也不合适?请高手指点一下!另外本人用的sts三维设计,感觉出图比较乱,请问怎么出图比较方便,不需要cad修改就能直接用的?图纸前几天已经出了,要的比较急,大概一共用了1天半时间就出图了,各位的留言没来得及看,感谢各位的关心!

本帖最后由 qhtsir 于 2013-12-30 10:38 编辑

18米跨,门式钢架,柱距6米,请问钢梁、钢柱截面,预估为多少合适?本人用的梁柱截面均为500x250x8x10,请问是否合理,个人感觉偏大?高宽比感觉也不合适?请高手指点一下!
另外本人用的sts三维设计,感觉出图比较乱,请问怎么出图比较方便,不需要cad修改就能直接用的?

图纸前几天已经出了,要的比较急,大概一共用了1天半时间就出图了,各位的留言没来得及看,感谢各位的关心!

另外前面提到的应力比确实有误,我的柱和梁应力比基本都是0.47.

另外求高手指点一下怎么出图比较科学美观,钢架我是从pkpm里面导出来直接用的,稍微修改了一下,屋面墙面也是pkpm里面的,没有导出选项,只能在模型里面另存了一下,然后标尺寸修改使用的,详图基本是拷贝其他图纸的,请问各位高手,一般出图是怎么出的,是拿其他图修改,还是软件直接生成?好像pkpm里面生成的不全,而且比较杂乱。
免费打赏
刘飞
2013年12月24日 15:43:28
12楼
一般腹板厚度取6就足够了,腹板大用钢量大,所以还是优化一下的好,并不是用钢量越大越好,有时间用钢量小并不是件坏事。基础计算时,注意平面外要考虑点,不然真的很麻烦的。
回复
xxs13982212496
2013年12月26日 17:24:41
13楼
一般门钢都用门式钢架二维设计 钢梁普遍用的是变截面 应力比通常控制在0.7-0.8都可以
回复
快乐知足
2013年12月26日 17:37:04
14楼
好好看下规范,离出图还差的多,通读门规,看下门规的适用范围,自己的工程是否适用。
回复
土木结构
2013年12月26日 21:52:59
15楼
直接上3D3S
回复
qhtsir
2013年12月27日 14:38:37
16楼
qhtsir 发表于 2013-12-23 15:17 另外请问一下,位移限制是规范哪条?不知道位移限值是多少?挠度22左右,满足要求
回复
qhtsir
2013年12月27日 14:40:04
17楼
spzhou 发表于 2013-12-23 16:03 你这梁很大,一般梁柱的应力在0.8左右,要是业主要求节约,可以控制在0.9左右;另外你这个18米跨厂房可以考 …看应力比0.47,感觉确实比较大,还好业主没有要求,另外不知道变截面怎么设计?是按弯矩包络图设计吗?
回复
qhtsir
2013年12月27日 14:41:00
18楼
hbdoy 发表于 2013-12-24 11:23 门刚结构,无吊车,柱距6m,檐口高度多少?屋面恒荷载?活荷载?当地雪压?风压?采用的钢材强度?综合以上 …檐口5m,屋面恒活载都取的0.3
回复
qhtsir
2013年12月27日 14:41:35
19楼
shenuo 发表于 2013-12-24 15:41 那你算的应该不对吧 18跨 500高的截面 1/36 挠度估计都不够 应力比也不会是0。2 不会那么小的 18跨 6米柱 …应力比搞错了,应该是0.47
回复
qhtsir
2013年12月27日 14:42:34
20楼
xxs13982212496 发表于 2013-12-26 17:24 一般门钢都用门式钢架二维设计 钢梁普遍用的是变截面 应力比通常控制在0.7-0.8都可以下次就明白了,谢谢
回复
qhtsir
2013年12月27日 14:43:08
21楼
anuo203 发表于 2013-12-26 17:37 好好看下规范,离出图还差的多,通读门规,看下门规的适用范围,自己的工程是否适用。门规还没看,不过图已经出去了啊,呵呵
回复