本帖最后由 qhtsir 于 2013-12-30 10:38 编辑 18米跨,门式钢架,柱距6米,请问钢梁、钢柱截面,预估为多少合适?本人用的梁柱截面均为500x250x8x10,请问是否合理,个人感觉偏大?高宽比感觉也不合适?请高手指点一下!另外本人用的sts三维设计,感觉出图比较乱,请问怎么出图比较方便,不需要cad修改就能直接用的?图纸前几天已经出了,要的比较急,大概一共用了1天半时间就出图了,各位的留言没来得及看,感谢各位的关心!
本帖最后由 qhtsir 于 2013-12-30 10:38 编辑
18米跨,门式钢架,柱距6米,请问钢梁、钢柱截面,预估为多少合适?本人用的梁柱截面均为500x250x8x10,请问是否合理,个人感觉偏大?高宽比感觉也不合适?请高手指点一下!
另外本人用的sts三维设计,感觉出图比较乱,请问怎么出图比较方便,不需要cad修改就能直接用的?
图纸前几天已经出了,要的比较急,大概一共用了1天半时间就出图了,各位的留言没来得及看,感谢各位的关心!
另外前面提到的应力比确实有误,我的柱和梁应力比基本都是0.47.
另外求高手指点一下怎么出图比较科学美观,钢架我是从pkpm里面导出来直接用的,稍微修改了一下,屋面墙面也是pkpm里面的,没有导出选项,只能在模型里面另存了一下,然后标尺寸修改使用的,详图基本是拷贝其他图纸的,请问各位高手,一般出图是怎么出的,是拿其他图修改,还是软件直接生成?好像pkpm里面生成的不全,而且比较杂乱。
2楼
看你是否有吊车啦,合理不合理还是按计算确定,如应力比,位移是否有余量
回复
3楼
wszqzsh 发表于 2013-12-23 15:05 看你是否有吊车啦,合理不合理还是按计算确定,如应力比,位移是否有余量没有吊车,算下来应力比基本就是0.2左右,一般多少比较合理?
回复
4楼
wszqzsh 发表于 2013-12-23 15:05 看你是否有吊车啦,合理不合理还是按计算确定,如应力比,位移是否有余量没有吊车,算下来应力比基本就是0.2左右,一般多少比较合理?
回复
5楼
wszqzsh 发表于 2013-12-23 15:05 看你是否有吊车啦,合理不合理还是按计算确定,如应力比,位移是否有余量另外请问一下,位移限制是规范哪条?不知道位移限值是多少?
回复
6楼
qhtsir 发表于 2013-12-23 15:17 另外请问一下,位移限制是规范哪条?不知道位移限值是多少?钢规 P120 附录A
回复
7楼
你这梁很大,一般梁柱的应力在0.8左右,要是业主要求节约,可以控制在0.9左右;另外你这个18米跨厂房可以考虑变截面的梁柱,用钢量会很省的,柱脚用铰接。
回复
8楼
出图感觉乱的话,可以尝试自己用CAD绘制
回复
9楼
门刚结构,无吊车,柱距6m,檐口高度多少?屋面恒荷载?活荷载?当地雪压?风压?采用的钢材强度?综合以上才能评价你的的截面合理性
回复
10楼
同楼上
不过另一方面,经验上直觉,你这个截面是很不合理的。
回复
11楼
qhtsir 发表于 2013-12-23 15:10 没有吊车,算下来应力比基本就是0.2左右,一般多少比较合理?那你算的应该不对吧 18跨 500高的截面 1/36 挠度估计都不够 应力比也不会是0。2 不会那么小的 18跨 6米柱距 截面取600X250X8X12 应力比也会达到0.6~0.8 荷载不知道你取的对不
回复