35KV的馈线柜没有安装压敏电阻,不知道为什么?求解
zhc199112
zhc199112 Lv.6
2013年12月22日 11:35:15
只看楼主

35KV的馈线柜没有安装压敏电阻,不知道为什么?求解

35KV的馈线柜没有安装压敏电阻,不知道为什么?求解
免费打赏
向天索要1度电
2013年12月24日 22:41:30
2楼
首先馈线柜所带负荷是稳定负荷还是易发生过电压的,这点要搞清。
回复
zhc199112
2013年12月25日 19:53:33
3楼
zhang243608 发表于 2013-12-24 22:41 首先馈线柜所带负荷是稳定负荷还是易发生过电压的,这点要搞清。它的下方是一个35kv的高压配电站35/10kv,有10kv的电机,也有10/380v的变压器出线
回复
向天索要1度电
2013年12月26日 10:01:30
4楼
zhc199112 发表于 2013-12-25 19:53 它的下方是一个35kv的高压配电站35/10kv,有10kv的电机,也有10/380v的变压器出线首先你搞清压敏电阻的保护特性,你看看上层线路是否有过电压保护,和防雷设施。下层会有过电压保护设备的。