UPS的输入和输出不能采用漏电开关,那么如何避免漏电以便避免火灾?
UPS的输入和输出不能采用漏电开关,那么如何避免漏电以便避免火灾?
2楼
UPS属于I类电器设备吧,我认为UPS内部有一个开关电源(好像是废话,不然还叫UPS),开关电源的安规电路部分有“Y”电容接到UPS外壳去了,因此UPS对地是有漏电的,一般家庭和类似场合用的漏电开关(RCBO)动作点在22.5mA(15mA以下不动,30mA以上必动),因此推断楼主的UPS正常工作时的漏电就超过22.5mA了(怀疑),所以建议楼主买个漏电动作值大一号的漏电开关,比如50mA的看行不行。因为漏电而引起火灾,这个漏电流估计要很大了。
回复
3楼
e_cell 发表于 2013-12-26 12:55 UPS属于I类电器设备吧,我认为UPS内部有一个开关电源(好像是废话,不然还叫UPS),开关电源的安规电路部分有 …现在用绝缘监视器,如果超过500MA就报警
回复
4楼
你的UPS输入电压和输入功率是多少呀?能够测出其对地漏电流多大?
回复
5楼
现在市场上有监控漏电范围很宽的RCD的(50mA到1000mA),电压输入可以是3相400VAC或者220VAC单相,售价也不高,1000元估计可以搞定的,关键是你那个UPS的参数多少啊?
回复
6楼
e_cell 发表于 2013-12-27 16:36 现在市场上有监控漏电范围很宽的RCD的(50mA到1000mA),电压输入可以是3相400VAC或者220VAC单相,售价也不 …单相进,单相出的10KVA共计出线10个回路,TT系统
回复
7楼
路过,学习一下
回复
8楼
路过一下,也学习了
回复
9楼
e_cell 发表于 2013-12-26 12:55 UPS属于I类电器设备吧,我认为UPS内部有一个开关电源(好像是废话,不然还叫UPS),开关电源的安规电路部分有 …高手这个可以测吗?
回复
10楼
机房内设备属于重要设备,采用漏电开关会直接动作于开关这是不合理的。应该采用火灾监测装置动作于报警!
回复
11楼
我做的设计是这样子的
220V输入(不带漏电开关)至UPS输出220V使用绝缘监视器
回复