工业柜式空调机能否改变循环空气上进下出?
zllkm
zllkm Lv.7
2013年12月21日 23:45:27
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 zllkm 于 2013-12-21 23:45 编辑 各位大侠:你们好! 由于设备的空气冷却进风是下进上出的,是遵守空气的自然对流,空调厂家是为了人的舒适度使冷风不正面吹着人体,循环空气是下进上出的,这样室内的气流形成短路,空调不能发挥最佳效果,设备不能在最低温度运行,请同行一起探讨能否将空调机改为上进下出,这样空调吸取了房间最上面的高温空气。

本帖最后由 zllkm 于 2013-12-21 23:45 编辑

各位大侠:你们好!
由于设备的空气冷却进风是下进上出的,是遵守空气的自然对流,空调厂家是为了人的舒适度使冷风不正面吹着人体,循环空气是下进上出的,这样室内的气流形成短路,空调不能发挥最佳效果,设备不能在最低温度运行,请同行一起探讨能否将空调机改为上进下出,这样空调吸取了房间最上面的高温空气。

QQ截图20131220222313.png

免费打赏
荣昌制冷
2013年12月22日 10:11:14
2楼
在现实生活中,家里的柜式空调一般是下进风,上出风;挂壁空调则是上进风,下出风。冷气的比重大,是往下压的,根据设备的高低,大小的具体款式,图中左边的设备大,出风口选择在上方,就与家里的柜式空调一样了。
现在新型柜式空调也有了人性化改造,进风口可以在背面,可以在上方,360°的都有。
回复
cqsjwcx
2013年12月22日 17:48:48
3楼
可以的没什么影响
回复
jyh060552
2013年12月22日 18:46:01
4楼
下面有灰尘,是不是会影响空气质量?
回复
zllkm
2013年12月25日 23:45:01
5楼
谢谢各位的指点,如果空调的进风由上进下出,在蒸发器上的冷凝水因为与空气的流向一致会不会随风一起吹出来,蒸发器没有做过“亲水”处理,蒸发器安装的最佳斜角为多少最好?
回复
荣昌制冷
2013年12月26日 07:39:43
6楼
zllkm 发表于 2013-12-25 23:45 谢谢各位的指点,如果空调的进风由上进下出,在蒸发器上的冷凝水因为与空气的流向一致会不会随风一起吹出来 …这个问题只要研究一下挂壁式分体空调的室内机就可以了。
回复
liu2013wang
2013年12月29日 00:54:48
7楼
可以参考机房精密空调--房间级,为了匹配设备不同进风方式,分上送风和下送风机组。空调出风口匹配符合,形成最近匹配。空调出风口刚刚好对应设备的进风口,这样效率最优
回复
斗战圣佛
2013年12月29日 10:36:21
8楼
可以的,但内部蒸发器供液路径也应相应改变。
回复
灰衣如故
2013年12月31日 17:47:49
9楼
当然可以的,一切的设计都是基于用户使用要求的。
回复
zllkm
2014年01月03日 15:17:11
10楼
谢谢
各位的回复以及指导。
我准备将现有机型的风机和蒸发器的位置对换,蒸发器的迎风面也随之更换,如果有下一步的进展会与大家共享,也欢迎大家多多指导和参入。
回复
jiang825437493
2014年02月09日 15:10:35
11楼
版主讲解简单易懂。
回复

相关推荐