问题描述:10kv环网柜开关出线电缆长度为50m左右,负载为630变压器为小区供电开关设置零序电流保护为0.8A 时间延时为60s开关零序保护动作,跳闸。经排查10kv线路没有接地点,试送电后依然零序跳闸。然后我们将变压器电压负荷全部拉开,一路路送电,同时检测开关处的零序电流。最终发现问题出在一户人家的照明电路,合上照明电路则在高压侧检测到2A左右的零序电流,断开则高压侧检测不到零序电流。
问题描述:
10kv环网柜开关出线电缆长度为50m左右,负载为630变压器为小区供电
开关设置零序电流保护为0.8A 时间延时为60s
开关零序保护动作,跳闸。
经排查10kv线路没有接地点,试送电后依然零序跳闸。
然后我们将变压器电压负荷全部拉开,一路路送电,同时检测开关处的零序电流。
最终发现问题出在一户人家的照明电路,合上照明电路则在高压侧检测到2A左右的零序电流,断开则高压侧检测不到零序电流。
问题:高压侧的零序电流是怎么产生的,求助! 谢谢哈
2楼
还有这样的事 ????
回复
3楼
是不是星星接变压器,二次零序反映到一次侧呢
回复
4楼
检查一下,那家用户的照明回路是不是在装修时自己改动过,使用了大功率的单相负荷,导致三相电流向量较大变化,通过变压器反映到高压零序。
个人观点!有错误请指正!
回复
5楼
同意,应该是这样
回复
6楼
talentyxr 发表于 2013-12-21 09:30 检查一下,那家用户的照明回路是不是在装修时自己改动过,使用了大功率的单相负荷,导致三相电流向量较大变 …疑问是 10kv是不接地系统,低压侧的不平衡电流怎么反应到高压侧的
回复
7楼
此现象从来没有遇到过。
1,把用户电源换一下相位试一试。
2,入户检查一下负载情况
回复
8楼
补充:用户所有复合是断开的,只是合上用户的总开关,高压侧就会检测到零序电流
回复
9楼
positivezws 发表于 2013-12-21 21:33 疑问是 10kv是不接地系统,低压侧的不平衡电流怎么反应到高压侧的变压器是什么接法的?是不是高压端三角低压端星呢?低压侧不平衡由于向量的变化导致高压侧本来是等边三角形的向量发生变化,造成不平衡的电流产生。
回复
10楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-22 10:15 编辑
个人看了楼主说的,有二个疑问:
1、“零序电流保护为0.8A ”,好象高压零序没有二次值的说法,如果是一次值,为什么这么小?
2、“合上照明电路则在高压侧检测到2A左右的零序电流”的说法不合常理。
变压器对高低压是隔离的,高压零序电流对低压侧无关。变压器绝缘合格的话,没有零序电流的回路,除非变压器有毛病。
回复
11楼
lingxuct 发表于 2013-12-22 10:14 个人看了楼主说的,有二个疑问:1、“零序电流保护为0.8A ”,好象高压零序没有二次值的说法,如果是一 …0.8A是一次值,由于10KV是不接地系统,零序电流是各线路的容性电流,这个电流很小。变压器的高低压侧是隔离的,低压侧不会对高压侧的零序电流产生影响,而实际并非如此 ,这也是我的疑问
回复