次梁与主梁,楼面梁与墙平面外,到底点不点铰接
碌碌无为
碌碌无为 Lv.12
2013年12月20日 13:22:49
只看楼主

如题,最近图申讨论到这个问题,就是pkpm建模过程中题中所述到底应不应该点铰接:)。点铰接的好处:1、主梁抗扭易计算通过,次梁支座负筋配的较少,尤其对于梁与墙平面外接的情况(这种情况存在好多争议,第一就是点铰可以减小梁支座筋直径减小锚固长度要求,再就是点铰就可以冠冕堂皇不认为是框梁,也许可以躲避规范的追杀:$)。 2、传力明确,主次分明(尤其对于主次梁刚度比较接近的情况,程序偶尔会发生主次不明的情况,点铰相当于人为分清主次关系);再就是放大梁中弯矩。

如题,最近图申讨论到这个问题,就是pkpm建模过程中题中所述到底应不应该点铰接:)
点铰接的好处:1、主梁抗扭易计算通过,次梁支座负筋配的较少,尤其对于梁与墙平面外接的情况(这种情况存在好多争议,第一就是点铰可以减小梁支座筋直径减小锚固长度要求,再就是点铰就可以冠冕堂皇不认为是框梁,也许可以躲避规范的追杀
:$)。

2、传力明确,主次分明(尤其对于主次梁刚度比较接近的情况,程序偶尔会发生主次不明的情况,点铰相当于人为分清主次关系);再就是放大梁中弯矩。

针对这个问题我们讨论了很多,图申中心给出的意见就是不允许点铰,理由就是对主梁不利!确实,点铰对主梁不利,但是从位移计算上讲,点铰实际上是减小结构的整体刚度,符合保守设计的理念。另高规中在框架和框剪章节明确提出,主体结构除特殊注明外不得采用铰接。到底应不应该采用铰接设计呢,希望各位大家能不吝赐教
{:1_105:}

顺便说一下,pkpm中点铰,可能有很多主梁的弯剪扭就能算过去,同样的构件,不点铰主梁就过不去。另有效果就是,点铰接后,主梁的腰筋就由“G"变成了"N",比如,G4 12变成了N4 12. 还有就是,难道边主梁因为只有一侧有板,不点铰,而中间的主梁 两边都有板,可以点铰?
大家都能出来说说这个事吗
:handshake
免费打赏
碌碌无为
2013年12月20日 14:14:16
2楼
哎 ,无人顶啊 自己先露个脸
回复
lihong520555
2013年12月20日 14:32:18
3楼
我是来学习的
回复
develop116
2013年12月20日 14:37:15
4楼
应该点铰,让竖向受力尽量和简化计算接近。
回复
斑驳
2013年12月20日 14:54:35
5楼
不点铰。尽量按计算结果配置主梁的抗扭钢筋和次梁在该节点处的负筋。特别要注意次梁在该节点处负筋的锚固问题,要采用小直径的钢筋。实在不行了,相信这种情况并不多,就点铰,然后祈祷图审人员忽视掉。
回复
rookie001
2013年12月20日 15:12:40
6楼
这个问题我问过我院审图办的总工,他说理论上次梁与主梁的连接都是铰接的(除连续梁的中支座以外),但实际工作中梁是固接的 ,就看是否允许次梁端开裂。若点铰的话,次梁点铰端上部筋计算值为零,实际配筋仅需按构造配筋率配置,不宜过大,若配筋过大,就违背了铰接的事实,在主梁上产生很大的扭矩,对主梁是不利的。 但个人认为,实际上这个铰接是一个塑性铰,不能完全看做理论上的理想铰,塑性铰是一个区域而不是一个点,还有塑性铰的转动是受限制的;梁端的开裂减小了梁的截面面积。总之点铰对主梁、次梁的安全性来说都是不利的。建议实际工程中尽量避免点铰接,个别情况不便于调整时可考虑点铰,得考虑其可行性。。。。(个人之见,仅供学习讨论)
回复
王子涵
2013年12月20日 15:33:24
7楼
原则一律不点铰!

小梁即梁板相对刚度相差不是很大,可以点铰,就是说可以忽略梁刚度影响的小梁,可以点铰。
回复
碌碌无为
2013年12月20日 15:34:38
8楼
develop116 发表于 2013-12-20 14:37 应该点铰,让竖向受力尽量和简化计算接近。我也这么想的 我们院也要求这么做的 ,最主要是主次分明传力明确,但是图申不让啊 郁闷
回复
碌碌无为
2013年12月20日 15:36:06
9楼
斑驳 发表于 2013-12-20 14:54 不点铰。尽量按计算结果配置主梁的抗扭钢筋和次梁在该节点处的负筋。特别要注意次梁在该节点处负筋的锚固问 …我们这审图超变态,用个盗版的狗 要模型对着看 屁都能闻出味儿来,真他吗愁了 ,北方,落后 基本还是建设局的垄断。超变态
回复
碌碌无为
2013年12月20日 15:37:16
10楼
rookie001 发表于 2013-12-20 15:12 这个问题我问过我院审图办的总工,他说理论上次梁与主梁的连接都是铰接的(除连续梁的中支座以外),但实际 …你说的确实有一定道理!
回复
duanaihuihui
2013年12月20日 15:57:38
11楼
其实次梁与主梁在实际情况下是半固结半铰接的,为了计算可以点铰,但是实际配筋应该加大
回复