07真题收集及讨论!(专业第二天)!
北方狼
北方狼 Lv.12
2007年09月23日 09:04:58
只看楼主

请大家集中到此帖子下讨论专业第二天的考题. [专业第一天的讨论]:http://co.163.com/forum/content/1881_881278_1.htm

请大家集中到此帖子下讨论专业第二天的考题.



[专业第一天的讨论]:http://co.163.com/forum/content/1881_881278_1.htm


免费打赏
zds1972
2007年09月28日 16:30:41
112楼
一道题,发表了几个答案,各舒已见。希望哪位高人整理一下,给个正确唯一答案
回复
sigangnan
2007年09月29日 10:48:49
113楼
我记得还有一题是:再生水用于循环冷却,系统为铜管,问下列那组水质合适?具体水质记不清
第二:废水含有重金属物质:问采用厌氧处理是否合适?
回复
sigangnan
2007年09月29日 15:30:59
114楼
C1100是啥意思,114楼
回复
zmd66
2007年09月30日 08:34:39
115楼
是NH4+-N最低的一组(好象是1mg/l),因为对铜管腐蚀.
回复
goyc
2007年09月30日 12:36:06
116楼
用中水做电厂补充水的冷却塔吹脱氨氮实验
Air stripping experiment of denitrogenation from make-up water using cooling tower in power plants
<<工业水处理 >>2006年05期
曹国凭 , 陈北秦 , 张树德 , 周叔香

污水经处理后作为城市中水,得到广泛的关注.作为电厂循环冷却水的补充水,对其氨氮含量要求严格.#实验的目的是利用待冷却水的废热提高中水温度,使其有利于吹脱氨氮;利用电厂现有的冷却塔设施,对低浓度的含氨氮中水进行吹脱脱氮.实验结果表明,水经处理后氨氮质量浓度可降到1.05~1.98 mg/L,采用本实验的补水处理方式,城市中水可以作为电厂冷却水的补充水.
你是对的,我选错了
回复
goyc
2007年09月30日 12:41:03
117楼
凝汽器铜管氨腐蚀的研究
朱志平[2] 黄可龙[3] 周琼花[1] 杨道武[1] 陈恳[1]
[1]长沙理工大学化学与环境工程系,湖南长沙410077
[2]中南大学化学化工学院,湖南长沙410083//长沙理工大学化学与环境工程系,湖南长沙410077
[3]中南大学化学化工学院,湖南长沙410083


摘 要:研究了影响凝汽器铜管氨腐蚀的因素与规律,以确定防止凝汽器氨腐蚀的途径。将HA177—2A铜管管样在10种氨浓度、两种溶解氧浓度的溶液中浸泡45d,测定溶液的溶解氧变化情况,用失重法、原子吸收法测定铜管管样腐蚀速率;在6种温度、两种溶解氧、4种氨浓度条件下研究温度对铜管腐蚀速率的影响。氨液浓度小于800mg/L时,铜管氨腐蚀轻微,氨液浓度为800~100mg/L时铜管腐蚀速率明显增大,且随氨液浓度的增大而增加;开口状态下铜管腐蚀速率比闭口时大,温度升高时同一氨液浓度下铜管腐蚀速率增大。凝汽器铜管氨腐蚀主要影响因素是溶解氧与氨液浓度,氨液浓度超过800mg/L后,腐蚀速率随氨浓度、氧含量、温度的增加而增大;用失重法与原子吸收法测定铜管腐蚀速率基本一致。

关键词:氨腐蚀 凝汽器 铜管 失重法 原子吸收法

分类号: TG172.9文献标识码:文章编号:相关文献:参考文献(7篇) 耦合文献(8篇)  相关文献
回复
hyh888
2007年09月30日 14:38:24
118楼
铜管腐蚀也得在一定的PH值内吧?
回复
zhucegongchengshi
2007年11月20日 17:56:57
119楼
有没有完整的考试题
回复
北方狼
2007年12月29日 11:38:08
120楼
http://co.163.com/forum/content/1855_969725_1.htm
07注册环保工程师(专业第一天)真题!

http://co.163.com/forum/content/1855_969732_1.htm。
07注册环保工程师(专业第二天)真题!
回复
cool
2008年07月30日 10:03:59
121楼
地址别转来转去,搞得人都糊涂了。

回复

相关推荐

APP内打开