关于加压送风采用变频风机和 电气规范13.9.6冲突的问题
kaokao230
kaokao230 Lv.4
2013年12月19日 11:13:53
来自于通风排烟
只看楼主

加压送风 超压。解决办法采用变频风机,这在07K103-1第14页。已有答案,能用,但是 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 第13.9.6条 消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置. 怎么理解。是主回路能用?还是控制回路不能?。。。变频器是在控制回路还是主回路?。我是暖通的 对电气不了解。但我知道 消防泵 不用变频是真的,,因为他不需要变频。着火,达到需要流量就可以了,灭火这段时间内,不能减小流量,流量不变,不需要变频。

加压送风 超压。但是加压风机不同,加压送风过程中,门的开启,导致前室或楼梯间内 压力忽高忽低,压力高导致疏散时候门的开启困难,需要变频控制转速维持不变的压力,所以需要变频。

以闪该怎么理解!谢谢大家!我在电气论坛也发了下!
免费打赏
birkhoff
2014年01月10日 17:43:45
2楼
我们这边的消防设备的补风机,排烟风机,都不会选用变频,最多选取双速,因为变频对于火灾这种特殊工况下,并不保险,你即使设计了变频,火灾也会开启最大频率使用。
回复
vk3001h
2014年02月18日 22:32:59
3楼
做旁通,在旁通管上设压力控制电磁阀不就能避开这个问题了么?何必在变频这一棵歪脖树上吊死呢?
回复
云飘飘
2014年02月19日 07:06:10
4楼
规范不允许采用变频处理,新的报警规范也有此要求