一条街,128盏250瓦的路灯,用多大的开关
xiangedong
xiangedong Lv.2
2013年12月19日 00:07:41
来自于照明工程
只看楼主

一条街,128盏250瓦的路灯,合计为32kW,现在是一回路三项电从变压器出来,应该选多大的空开来控制,多大的电缆合适?公式怎么计算,谢谢高手们教教我!

一条街,128盏250瓦的路灯,合计为32kW,现在是一回路三项电从变压器出来,应该选多大的空开来控制,多大的电缆合适?公式怎么计算,谢谢高手们教教我!
免费打赏
dqzj1999
2014年03月14日 23:12:19
13楼
100A断路器就可以了
回复
fendan945
2014年03月15日 13:44:52
14楼
过来学习的
回复
kgfans
2014年03月20日 15:15:02
15楼
我计算的 一条线拉完 250W加上整流器*1.15=287.5W *128=36.8KW 电流i=36.8/0.56(功率因数取的0.866),i=66A 我选100A的断路器
回复
intertu
2014年03月20日 15:17:56
16楼
应该分出回路,然后算每个回路负荷,再选开关
回复
chen2029
2014年03月24日 15:57:59
17楼
计算是硬伤呀,过来学习
回复
vanderxxl
2014年04月02日 15:32:56
18楼
annasu_0524 发表于 2013-12-19 09:52 i=p/U/根号3 i=32000/380/根号3=48A为啥还要除以根号三,是功率因数什么之类的东西吗?俺是初学者,不懂,能给俺讲解下不。
回复
buxi1987
2014年04月04日 12:16:24
19楼
220和380,单项和三项计算不一样的好嘛
回复
n_nhe163
2014年05月14日 18:09:00
20楼
如果是我选100A的开关 预大点!
回复
云飘飘
2014年05月15日 06:14:59
21楼
可以选用80A/3P的开关,如果是TT系统还要加设漏电开关,电缆大小需要根据开关大小、电压降确定。
回复
临阁看风
2014年05月16日 14:19:42
22楼
选80A/4P开关