常压锅炉的定压点在何处?依照水压图来分析,有压锅炉的定压点在水泵入口处,因其此处的压力无论在运行或是在停止状态均为静压压力。但是对于常压锅炉来说,依照水压图来分析,定压点应该在锅炉入口处。且水泵扬程为H=最高点静水压+管路阻力损失大家以为如何,请发表意见!
常压锅炉的定压点在何处?
依照水压图来分析,有压锅炉的定压点在水泵入口处,因其此处的压力无论在运行或是在停止状态均为静压压力。
但是对于常压锅炉来说,依照水压图来分析,定压点应该在锅炉入口处。
且水泵扬程为H=最高点静水压+管路阻力损失
大家以为如何,请发表意见!
2楼
我知道两种,单点定压和双点定压。
单点定压,只对锅炉定压,即利用锅炉上方与通大气管相接的开式水箱(水箱最高水位距锅炉顶部不应大于1米)兼做定压补水箱;用户系统不设置高位膨胀水箱定压。
双点定压,除锅炉部分定压补水同单点定压外,另设置一个高位补水膨胀水箱对用户系统定压。
回复
3楼
谢谢斑竹!只是我没有接触过对锅炉定压的这种系统,你能告诉我有关单点定压和双点定压的有关书籍和规范吗?
另外,你所述的单,双点定压是针对常压锅炉吧,设置一个高位补水膨胀水箱对用户系统定压,还有必要再设锅炉部分定压补水吗?
回复
4楼
单点和双点都是针对常压锅炉共暖系统的。
这两种,我记得是从“贝龙热力”的的设备样本里见到过,你可以找他们公司当地的办事处索取资料。介绍常压锅炉的书见过,但记不请了。
回复
5楼
设置一个高位补水膨胀水箱对用户系统定压,还有必要再设锅炉部分定压补水吗?
回复
6楼
我认为锅炉部分必须设补水,保证锅炉本体无论启停状况下都处于满水状态。
回复
7楼
锅炉定压和用户定压还要看两个系统的关系啊!
假如锅炉房和用户用换热器隔断,用双点定压!
回复
8楼
我认为在直接共热系统中,用户定压即可满足锅炉定压,采用一种方式即可。
回复
9楼
锅炉在停炉时与用户系统通过回水控制阀隔开的,如果不对锅炉补水,如何保证开炉时,循环泵不出现气蚀?
回复