配电柜的问题
qiantianreneng
2013年12月18日 14:23:26
只看楼主

请问低压配电柜GGD的额定工作电流是如何确定的?

请问低压配电柜GGD的额定工作电流是如何确定的?
免费打赏
talentyxr
2013年12月18日 14:30:12
2楼
GGD铭牌上的额定电流是要符合"3C"认证的。额定工作电流还是看你带的负荷。
回复
qiantianreneng
2013年12月18日 14:37:33
3楼
talentyxr 发表于 2013-12-18 14:30 GGD铭牌上的额定电流是要符合“3C”认证的。额定工作电流还是看你带的负荷。谢谢了,是按车间总负荷来确定还是按计算负荷电流来确定?
回复
qiantianreneng
2013年12月18日 14:49:00
4楼
谢谢了,是按车间总负荷来确定还是按计算负荷电流来确定?
回复
talentyxr
2013年12月18日 14:57:42
5楼
qiantianreneng 发表于 2013-12-18 14:37 谢谢了,是按车间总负荷来确定还是按计算负荷电流来确定?计算负荷电流
回复

相关推荐

APP内打开