各位高手,一幢26层商品房,为剪力墙结构,现已至第七层,现在检查发现,第三层的第一块剪力墙浇筑混凝土时,部分砂浆打在里面了,设计标号为C45,现回弹为C15至C20,请教各位,这种情况应该怎样处理/谢谢了
各位高手,一幢26层商品房,为剪力墙结构,现已至第七层,现在检查发现,第三层的第一块剪力墙浇筑混凝土时,部分砂浆打在里面了,设计标号为C45,现回弹为C15至C20,请教各位,这种情况应该怎样处理/谢谢了
2楼
就一块墙怕什么吗,大不了炭纤维加固
回复
3楼
jchun88 发表于 2013-12-18 13:41 就一块墙怕什么吗,大不了炭纤维加固差了那么多等级能炭纤维加固吗大哥
回复
4楼
哎,找设计加固吧:L
回复
5楼
找下设计,看能否敲掉重来?或什么好的办法?没遇到过这种差那么多等级的,润管的砂浆都打这一面墙里了吧呵呵
回复
6楼
坑爹啊,不过可以采用其他方法加固,例如钢结构,要重新设计满足设计要求
回复
7楼
找设计 出个加固方案
回复
8楼
到7层了,拆了不合适。但一定要做加固处理
回复
9楼
混凝土打掉重新支模,浇高一标号混凝土就OK了
回复
10楼
学习 了,受教