配电室高压柜变压器出线为什么不加电流互感器
mnmnlu
mnmnlu Lv.3
2013年12月18日 11:10:57
只看楼主

最近看图纸发现,配电室高压柜变压器630,800,1000出线都不加电流互感器,但是进线和馈线都加电流互感器和零序互感器,想知道这是什么原因,是因为有熔断器所以不用保护吗?谢谢

最近看图纸发现,配电室高压柜变压器630,800,1000出线都不加电流互感器,但是进线和馈线都加电流互感器和零序互感器,想知道这是什么原因,是因为有熔断器所以不用保护吗?谢谢
免费打赏
mnmnlu
2013年12月18日 14:11:32
12楼
talentyxr 发表于 2013-12-18 13:53 我猜的没错就是HXGN类型的环网柜。用的是SF6负荷开关,它一般是与熔断器组合使用,是由SF6负荷开关来承担 …非常感谢,说的很详细,应该是这样的。谢谢
回复
mnmnlu
2013年12月18日 14:13:00
13楼
cz13306196492 发表于 2013-12-18 14:06 SF6环网柜,保护用的是熔断器,加电流互感器只不过就是用来测量而已,没有保护作用为什么变压器进线不需要测量呢,麻烦您谢谢
回复
talentyxr
2013年12月18日 14:27:48
14楼
mnmnlu 发表于 2013-12-18 14:13 为什么变压器进线不需要测量呢,麻烦您谢谢这个问题你要问问给你设计的人了,一般变压器都是高计的;但是看你这整个图纸也没有个电压计量,估计是不是给你设计成低压计量了。所以变压器柜才没互感器的?
回复
mnmnlu
2013年12月18日 14:44:40
15楼
talentyxr 发表于 2013-12-18 14:27 这个问题你要问问给你设计的人了,一般变压器都是高计的;但是看你这整个图纸也没有个电压计量,估计是不 …计量是看方案的要求,计量柜里是要加计量互感器和保护互感器的,谢谢
回复
a396673967
2016年07月29日 11:17:02
16楼
谢谢谢谢谢谢
回复
同道者已难寻
2016年07月29日 11:52:13
17楼
这个问题太专业了,看不懂,。
回复
vlych
2016年07月30日 14:35:04
18楼
这里的电流互感器是作为测量使用,只有测量线圈并没有保护线圈,需方若不需要测量就可以不装。
回复
变电小白
2016年07月30日 16:29:29
19楼
路过 学习了
回复
pirate_prince
2016年08月01日 21:16:48
20楼
设计是设计,计量是计量
回复
李妙言
2016年08月02日 15:01:59
21楼
学习了,谢谢
回复