最近看图纸发现,配电室高压柜变压器630,800,1000出线都不加电流互感器,但是进线和馈线都加电流互感器和零序互感器,想知道这是什么原因,是因为有熔断器所以不用保护吗?谢谢
最近看图纸发现,配电室高压柜变压器630,800,1000出线都不加电流互感器,但是进线和馈线都加电流互感器和零序互感器,想知道这是什么原因,是因为有熔断器所以不用保护吗?谢谢
2楼
上图来看下。
回复
3楼
回复
4楼
就是这个图
回复
5楼
想问为什么1#变压器这里不加互感器
回复
6楼
HXGN柜型吗?第一次见这样的图纸,全是负荷开关?把材料表一起传上来看下。
真心不太明白这是怎么配置的。
回复
7楼
这个是SF6的柜子,型号没有定。
回复
8楼
talentyxr 发表于 2013-12-18 13:18 HXGN柜型吗?第一次见这样的图纸,全是负荷开关?把材料表一起传上来看下。真心不太明白这是怎么配置的 …京棉低基配电室-Model1.jpg (218.07 KB, 下载次数: 0)45 秒前 上传点击文件名下载附件 图纸
回复
9楼
负荷开关+熔丝
回复
10楼
mnmnlu 发表于 2013-12-18 13:38 这个是SF6的柜子,型号没有定。我猜的没错就是HXGN类型的环网柜。用的是SF6负荷开关,它一般是与熔断器组合使用,是由SF6负荷开关来承担过载电流(此过载电流对SF6负荷开关来说仍在负荷开关额定开断电流的范围以内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担“转移电流”的开断。而变压器高压侧的短路保护和过载保护由高压限流熔断器来承担。这时一组SF6负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。两者有机的结合起来,就可满足配电系统各种正常和故障下运行操作保护的要求。
回复
11楼
SF6环网柜,保护用的是熔断器,加电流互感器只不过就是用来测量而已,没有保护作用
回复