有一台双螺杆机头的满液式机组,总制冷 量为1240KW,目前 我充了400KGR22一个系统,总共800KG,高压跳了,请问是到底要加多少合适?
有一台双螺杆机头的满液式机组,总制冷 量为1240KW,目前 我充了400KGR22一个系统,总共800KG,高压跳了,请问是到底要加多少合适?
2楼
不是有视液镜吗?查看视液镜以刚好消除泡沫为准。也可根据制冷的蒸发温度,膨胀阀的调节杆处中间位置,以低压压力接近蒸发温度对应下的压力即可。
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2013-12-18 14:21 不是有视液镜吗?查看视液镜以刚好消除泡沫为准。也可根据制冷的蒸发温度,膨胀阀的调节杆处中间位置,以低 …请教前辈实际维修过程的蒸发温度怎么确定呢?是按蒸发器所处环境温度加上换热温差吗?
回复
4楼
a1208575481 发表于 2013-12-18 16:54 请教前辈实际维修过程的蒸发温度怎么确定呢?是按蒸发器所处环境温度加上换热温差吗?蒸发温度比当时的制冷温度低5~8度不是更简单,更直接吗?
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2013-12-18 14:21 不是有视液镜吗?查看视液镜以刚好消除泡沫为准。也可根据制冷的蒸发温度,膨胀阀的调节杆处中间位置,以低 …有点不是很明白,视液镜刚好没泡沫是指刚好充满管路的意思吗?但是我在设计的时候,请问我是怎么计算或者估算多少充注量的?
回复
6楼
计算系统的容积来估算,你的充注量可能过量了
回复