暗敷引下线(柱内钢筋)也需要在距地大于0.5m处设置防雷接地测试板吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月18日 10:51:23
只看楼主

1:画圈处这个测试板是必须要预埋的吗?测试板需要每个作为引下线的柱内内预埋吗?还是取几个柱子预埋,如何取数。这个测试板跟断接卡有什么区别,我看介绍断接卡的时候说利用柱内钢筋作为引下线不用设置断接卡了。2:画红线这根线实际施工中是否存在,看图后给我的理解是,这根红线将柱内两根对角钢筋连接为一体,中间加个测试板。

luoriliang6688
2013年12月22日 20:03:19
22楼
真的是不错的资料,楼主费心了:lol
回复
qzw_cool
2013年12月23日 09:58:46
23楼
安装位置较低需要暗埋;断接卡是用在当你需要接人工接地极的时候,为了测量补打的接地极是否满足防雷接地电阻值要求,将其与建筑物接地网断开而设置的。
回复
巨人电气
2013年12月23日 16:33:53
24楼
防雷规范:5.3.6
采用多根专设引下线时,应在各引下线上于距地面 0.3m至 1.8m之间装设断接卡。
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于 0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。 欢迎大家参考!
回复
云飘飘
2013年12月24日 07:12:03
25楼
需要做的,设计一般都画上
回复
liu583829685
2013年12月25日 10:15:09
26楼
断接卡子和测试点的异同:
相同点:都取自引下线,都是用来测试接地电阻的;
不同点:断接卡子为明敷设,测试点为暗敷设;断接卡子处引下线的上、下钢筋不是连续的(是断开的),上下钢筋使用连接钢板通过螺栓连接;测试点的引下线是不能断开的,是从引下线处外接(多为焊接)处钢板(钢筋)与接地测试盒中(接地测试盒安装于外墙内,盒子有能开关的门)
回复
知乎圆桌
2013年12月25日 11:07:51
27楼
liu583829685 发表于 2013-12-25 10:15 断接卡子和测试点的异同:相同点:都取自引下线,都是用来测试接地电阻的;不同点:断接卡子为明敷设, …谢谢指导!明白了
回复
20045326
2013年12月25日 17:12:34
28楼
1:你提供的这张图是基础部分(地梁、桩基、柱子)焊接图,现场施工完成后也像这样
2:基础之后的标准层每层的柱子与梁不需要连接,但在高层有均压网部分要这样连接
3:这点要根据均压网布置图要求,但必需跟引下线连接
回复
wyf231
2013年12月26日 10:45:35
29楼
y806099267 发表于 2013-12-19 13:41 测试板不需要每个柱子设置、建筑物的四角的引下线处设置就OK了、个别特殊的建筑物可以多设置几个接个测试点 …同意,注意连接柱内钢筋的时候对角两根连接为佳。
回复
hao2006feng
2013年12月26日 10:55:55
30楼
学习了,现在学做监理
回复
知乎圆桌
2013年12月26日 13:45:09
31楼
wyf231 发表于 2013-12-26 10:45 同意,注意连接柱内钢筋的时候对角两根连接为佳。这是为什么!能简单阐述下吗?
回复