暗敷引下线(柱内钢筋)也需要在距地大于0.5m处设置防雷接地测试板吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月18日 10:51:23
只看楼主

1:画圈处这个测试板是必须要预埋的吗?测试板需要每个作为引下线的柱内内预埋吗?还是取几个柱子预埋,如何取数。这个测试板跟断接卡有什么区别,我看介绍断接卡的时候说利用柱内钢筋作为引下线不用设置断接卡了。2:画红线这根线实际施工中是否存在,看图后给我的理解是,这根红线将柱内两根对角钢筋连接为一体,中间加个测试板。

2013年12月19日 15:47:36
12楼
11.7.6 采用多根专设引下线时,宜在各引下线距地面1.8m以下处设置断接卡。
当利用钢筋混凝土中的钢筋、钢柱作为引下线并同时利用基础钢筋作为接地网时,可不设断接卡。当利用钢筋作引下线时,应在室内外适当地点设置连接板,供测量接地、接人工接地体和等电位联结用。
当仅利用钢筋混凝土中钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线的距地面不低于0.5m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时,应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处应有明显标志。
回复
量子
2013年12月20日 13:29:04
13楼
wpl.1988 发表于 2013-12-18 13:49 从小工做起现场问题基本能解决,有些理论上的知识不是很精通,正在学习中不错,本论坛欢迎爱学习,爱讨论的朋友,祝 你成功!