暗敷引下线(柱内钢筋)也需要在距地大于0.5m处设置防雷接地测试板吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月18日 10:51:23
只看楼主

1:画圈处这个测试板是必须要预埋的吗?测试板需要每个作为引下线的柱内内预埋吗?还是取几个柱子预埋,如何取数。这个测试板跟断接卡有什么区别,我看介绍断接卡的时候说利用柱内钢筋作为引下线不用设置断接卡了。2:画红线这根线实际施工中是否存在,看图后给我的理解是,这根红线将柱内两根对角钢筋连接为一体,中间加个测试板。

2013年12月18日 13:35:52
2楼
1:画圈处这个测试板是必须要预埋,测试板不需要每个作为引下线的柱内内预埋可以根据图纸要求。这个测试板跟断接卡的区别主要在明敷和暗敷。
2:画红线这根线实际施工中存在的把两根作为引下线柱主筋跨接在一起引至测试板上。(看图后给我的理解是,这根红线将柱内两根对角钢筋连接为一体,中间加个测试板)这个理解是正确的。
以上回复个人观点,观点不同者可以自行描述
回复
知乎圆桌
2013年12月18日 13:45:49
3楼
wpl.1988 发表于 2013-12-18 13:35 1:画圈处这个测试板是必须要预埋,测试板不需要每个作为引下线的柱内内预埋可以根据图纸要求。这个测试板跟 …谢谢您的指导,对我帮助很大。您是做现场施工的吗?
回复
wpl.1988
2013年12月18日 13:49:55
4楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-18 13:45 谢谢您的指导,对我帮助很大。您是做现场施工的吗?从小工做起现场问题基本能解决,有些理论上的知识不是很精通,正在学习中
回复
知乎圆桌
2013年12月18日 14:24:04
5楼
wpl.1988 发表于 2013-12-18 13:49 从小工做起现场问题基本能解决,有些理论上的知识不是很精通,正在学习中1:我提供的这张图是基础部分(地梁、桩基、柱子)焊接图,请问你们现场的施工也像如图所示吗?2:假如基础之后的标准层每层的柱子与梁需要连接吗?如下图绿色线3:假如标准层每层的柱子和梁都需要连接的话,那是不是只取做引下线的柱子与旁边的梁焊接4827385
回复
wpl.1988
2013年12月18日 14:35:00
6楼
1:你提供的这张图是基础部分(地梁、桩基、柱子)焊接图,现场施工完成后也像这样
2:基础之后的标准层每层的柱子与梁不需要连接,但在高层有均压网部分要这样连接
3:这点要根据均压网布置图要求,但必需跟引下线连接
回复
知乎圆桌
2013年12月18日 15:25:04
7楼
wpl.1988 发表于 2013-12-18 14:35 1:你提供的这张图是基础部分(地梁、桩基、柱子)焊接图,现场施工完成后也像这样2:基础之后的标准层每 …GB50601-2010 5.1.2 “引下线应在室外墙体上留出供测量用的测接地电阻孔洞及引下线相连的测试点接头”能否提供张测试点施工中和已完成后的照片吗?
回复
mingyue198732
2013年12月19日 13:05:33
8楼
需要,:):)
回复
stan22
2013年12月19日 13:11:53
9楼
需要的。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
y806099267
2013年12月19日 13:41:41
10楼
测试板不需要每个柱子设置、建筑物的四角的引下线处设置就OK了、个别特殊的建筑物可以多设置几个接个测试点、测试点和断接卡是两回事、一般情况下断接卡在明敷设接地引下线或者增设人工接地极的的的时候设置、测试接地电阻的时候可以断开人工接地装置、直接测量避雷网格的接地电阻、测试点就是直接从暗敷设在结构柱内的主筋上引出一根接地扁钢、钢板或者端子用于方便测量接地电阻值用的
回复
homlse
2013年12月19日 15:08:05
11楼
学习了,各位回答的都好好!
回复

相关推荐

APP内打开