本帖最后由 kx3344 于 2013-12-18 11:27 编辑 热水机组早上6点到晚上12点运行 空调机组一天24小时运行 大的是空调机组,小的是热水机组。 机房内三台循环泵,功率一共5.85KW。另外有一台深井泵,天海10吨流量,140米扬程,11KW。水泵与机房中间有一15吨无塔供水罐。 请问这样配置合理吗?每月大概耗电量有多少。有没有什么方法能节约用电量
本帖最后由 kx3344 于 2013-12-18 11:27 编辑
热水机组早上6点到晚上12点运行
空调机组一天24小时运行
大的是空调机组,小的是热水机组。
机房内三台循环泵,功率一共5.85KW。另外有一台深井泵,天海10吨流量,140米扬程,11KW。水泵与机房中间有一15吨无塔供水罐。
请问这样配置合理吗?每月大概耗电量有多少。有没有什么方法能节约用电量??
另:空调使用面积大概800平方!
2楼
最简单的节能方法就是,降低机组的出水温度,水泵加变频器。
回复
3楼
:lol来学习一下
回复
4楼
清泉5 发表于 2013-12-18 08:41 最简单的节能方法就是,降低机组的出水温度,水泵加变频器。空调温度设定的是44度,热水45度。温度合适不能降低了。装变频器是不是无塔供水罐就不起作用了?什么牌子的变频器好,装下来需要多少钱?
回复
5楼
系统、运行工况没有说明,没法说配置是否合理
耗电量,就是功率*开启时间,只是需要注意的是台数、是否变频都会影响功率
节能,需按照大部分时间的运行工况校核设备,特别需要注意深井泵,你这一台深井泵已经是所有循环泵功率的2倍了。可以给你个参考,刚看过一个地下水源热泵项目,含采暖空调热水,全年电耗,热泵机组与水泵电耗差不多,原因是热泵机组选型过大,实际运行负荷偏低,同时水泵选取过大,并且未采取调节措施,一直满功率运行。
回复
6楼
kx3344 发表于 2013-12-18 11:16 空调温度设定的是44度,热水45度。温度合适不能降低了。装变频器是不是无塔供水罐就不起作用了?什么牌子 …系统的运行温度40-45度 热水45度设定的很合理。循环水泵和潜水泵安装变频器,循环水泵的变频器采用压差控制变频器的运行,潜水泵用温差来控制变频运行。变频器的品牌:尽量用知名品牌 施耐德 ABB 等
回复
7楼
这是水源热泵的空调机组吗
回复
8楼
ljbb1789 发表于 2013-12-18 13:57 系统、运行工况没有说明,没法说配置是否合理耗电量,就是功率*开启时间,只是需要注意的是台数、是否变频 …系统、运行工况是什么?铭牌上看不出来吗???不好意思,我对这方面不是很了解!别墅使用的,就图片上的两台机组,30个风机盘。现在想咨询一下有什么节能的办法。整套系统目前没有使用变频器。水泵与空调机组中间通过一15吨无塔供水罐缓冲,不知道这样合理 吗?
回复
9楼
qq363698461 发表于 2013-12-18 15:37 这是水源热泵的空调机组吗是的,求帮助!
回复
10楼
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
我的原则是不懂就别做,要么就找懂的人来做
回复