1.铜铠、钢铠各是屏蔽磁场还是电场?2.单芯电缆有屏蔽的话用钳表能测出电流么?2.控制电缆的屏蔽层是屏蔽外部的磁场还是电场,还是屏蔽内部个线芯之间的干扰?3.电压高---电场强,电流大---磁场大,对么?

1.铜铠、钢铠各是屏蔽磁场还是电场?
2.单芯电缆有屏蔽的话用钳表能测出电流么?
2.控制电缆的屏蔽层是屏蔽外部的磁场还是电场,还是屏蔽内部个线芯之间的干扰?
3.电压高---电场强,电流大---磁场大,对么?
免费打赏
lingxuct
2013年12月17日 22:39:45
2楼
1.铜铠、钢铠各是屏蔽磁场还是电场?

建立一相电场,屏蔽相间电场(有中间一点--地);

2.单芯电缆有屏蔽的话用钳表能测出电流么?

单芯电缆可以用钳形电流表测量。

2.控制电缆的屏蔽层是屏蔽外部的磁场还是电场,还是屏蔽内部个线芯之间的干扰?

二者都有屏蔽作用。

3.电压高---电场强,电流大---磁场大,对么?

不错。
回复
showin3690
2013年12月18日 14:53:10
3楼
lingxuct 发表于 2013-12-17 22:39 1.铜铠、钢铠各是屏蔽磁场还是电场?建立一相电场,屏蔽相间电场(有中间一点–地);导致相邻电缆有感应电压的是电场还是磁场?
回复
lingxuct
2013年12月18日 15:34:57
4楼
showin3690 发表于 2013-12-18 14:53 导致相邻电缆有感应电压的是电场还是磁场?同一电缆内芯线间有感应电动势大部分是电场作用,低压电缆是绝缘电阻上直接流过去的;相邻单芯电缆上的感应电动势是磁场作用。
回复
showin3690
2013年12月18日 16:24:31
5楼
lingxuct 发表于 2013-12-18 15:34 同一电缆内芯线间有感应电动势大部分是电场作用,低压电缆是绝缘电阻上直接流过去的;相邻单芯电缆上 …实例:某厂用高压电机每次启动时PLC的温度模块就烧,巡视现场发现:电机测温的电缆和高压电缆并排,高压电缆屏蔽只在柜内接地,电机处未接地,接地后故障消失是否因为动力电缆电流变大,磁场干扰到控制电缆里低压动力电缆是否也可能出现这个现象
回复
lingxuct
2013年12月19日 08:23:42
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-19 08:25 编辑 showin3690 发表于 2013-12-18 16:24 实例:某厂用高压电机每次启动时PLC的温度模块就烧,巡视现场发现:电机测温的电缆和高压电缆并排,高压电 …个人理解:电机绕组温度用电缆接到PLC的模拟量输入单元,但电机起动时经常烧PLC的温度输入模块。这要找温度传感器与高压绕组的绝缘是否符合要求,信号电缆的屏蔽接地是否可靠,温度输入线路是否可以单端接地?个人怀疑:测温电阻的一点接地脱开了,电缆屏蔽接地不可靠。
回复
chint2019
2013年12月19日 08:54:03
7楼
这个可有有
回复
ssqqugamd
2013年12月19日 09:57:42
8楼
高压电力电缆的屏蔽不是屏蔽电场和磁场用的,是电场均压作用,保证电缆绝缘不产生切片电场被击穿。也可以说是电场均匀作用。
回复
showin3690
2013年12月19日 14:02:53
9楼
lingxuct 发表于 2013-12-19 08:23 个人理解:电机绕组温度用电缆接到PLC的模拟量输入单元,但电机起动时经常烧PLC的温度输入模块。这 …事故后测量了高压电缆,电机,温度电缆的绝缘都无问题,温度电缆一点接地也良好三芯动力电缆外部磁场是零,所以我分析应该是电场的作用
回复
za290894917
2013年12月20日 10:58:03
10楼
ccccccccccccccccccccccccccccccccc
回复
atai530
2013年12月20日 11:25:34
11楼
可不可以叫电磁场:)