剪力墙处空调风井
ruozhi999
ruozhi999 Lv.4
2013年12月17日 14:47:27
只看楼主

现正在做的工程塔楼核心筒内空调风井设置的位置一侧或者多侧是结构剪力墙,剪力墙会先于风井内风管完成。请问这些风井若类似下图3100*2120的空调风井风管尺寸接近风井尺寸的话,那么剪力墙一侧的风管怎么连接。

现正在做的工程塔楼核心筒内空调风井设置的位置一侧或者多侧是结构剪力墙,剪力墙会先于风井内风管完成。请问这些风井若类似下图3100*2120的空调风井风管尺寸接近风井尺寸的话,那么剪力墙一侧的风管怎么连接。

CatchED72(12-17-14-44-32).jpg

免费打赏
ruozhi999
2013年12月18日 11:00:07
2楼
:):):):)..
回复
宝贝佳林
2013年12月19日 17:47:48
3楼
施工前的图纸会审中应该提出,在施工过程中可以进行技术洽商单 或者是技术核定单与设计进行沟通。
是否可以变更风管截面尺寸。
回复
王农勤
2013年12月20日 15:46:36
4楼
设计员应该留出施工的工作面来。但,没有,所以,必须,重新想办法。而且,还有一个问题,每层超过四米就要增设一个支架。如此看来,只能变小风管的截面尺寸了!
回复
maoxinqing
2013年12月25日 12:45:26
5楼
如果风管和井道周边有安装支架空间就可以施工,直接从上往下吊下去,从下向上安装,法兰连接。
回复
ruozhi999
2013年12月26日 11:11:37
6楼
maoxinqing 发表于 2013-12-25 12:45 如果风管和井道周边有安装支架空间就可以施工,直接从上往下吊下去,从下向上安装,法兰连接。超高层此方法可能不是很合适吧。
回复
maoxinqing
2013年12月27日 21:48:04
7楼
场所限制就只能这样做了,你说的超高层不合适是担心安全这块??你可以找业主签证去的。呵呵

先预制楼层风口间隔距离的风管,一大段一大段的安装,人员安装后需要撤出来再下管,这就考验现场管理人员的管理素养和施工人员的制作精度了。
回复

相关推荐