蒸汽管道,直管段400米,工作压力0.6mpa,280℃。每隔50米设一个固定支架,中间采用方形补偿器进行补偿。方形补偿器我根据图集图集01R413-29,制作尺寸采用长边7.6米,短边2.0米。请问这样做有什么问题吗,可以吗?
这个要学习学习,蒸汽的没做过,热水的做过!
回复
8楼
50米一个固定支架,膨胀量约为180mm,方形补偿器有四种型式,b=2a:2.2*2.8米。 b=a:3*3米。 b=0.5a:3.2*2.2. b=0:a=3.4米
回复
9楼
zzxzwg 发表于 2013-12-18 09:31 50米一个固定支架,膨胀量约为180mm,方形补偿器有四种型式,b=2a:2.2*2.8米。 b=a:3*3米。 b=0.5a:3.2 … b=0:a=3.4米 这个是咋回事?没有B边吗?我是照着图集选的 跟你说的型号都不一样啊
回复
10楼
feier88229 发表于 2013-12-18 10:08 b=0:a=3.4米 这个是咋回事?没有B边吗?我是照着图集选的 跟你说的型号都不一样啊同尺寸的方形补偿器的补偿量跟介质温度有关系吗?
回复
11楼
zzxzwg 发表于 2013-12-18 09:31 50米一个固定支架,膨胀量约为180mm,方形补偿器有四种型式,b=2a:2.2*2.8米。 b=a:3*3米。 b=0.5a:3.2 …我按图集选的并没有你说的这种尺寸啊
回复