现有一小区,在青田,占地面积25000平方米,建筑面积约250000平方米,超高层的酒店与住宅和办公,裙房是商业,地下三层地下室,由于附近没有市政排水管网,区域内的排水要自行处理后,达到国家一级排水放标准后排入瓯江中,目前是方案阶段,根据目前资料得出的区内需要处理排水量如下: 用水部位 单位 单位数
用水部位 |
单位
|
单位数
|
生活用水定额(最高日)(L)
|
使用时数(h)
|
小时变化系数
|
最大日(m3/d)
|
最大时(m3/h)
|
平均时(m3/h)
|
住宅 |
每人每天
|
1540
|
260
|
24
|
2.5
|
400.40
|
41.71
|
16.68
|
办公 |
每人每天
|
6000
|
40
|
10
|
2.5
|
240.00
|
60.00
|
24.00
|
酒店 |
每人每天
|
600
|
1000
|
24
|
2.5
|
600.00
|
62.50
|
25.00
|
超市 |
每平方米每天
|
10000
|
7
|
12
|
1.5
|
70.00
|
8.75
|
5.83
|
商业 |
每平方米每天
|
12000
|
7
|
12
|
1.5
|
84.00
|
10.50
|
7.00
|
中餐厅(40%商业面积) |
每顾客每次
|
14000
|
23
|
14
|
1.5
|
966.00
|
103.50
|
69.00
|
员工每人每班
|
2000
|
20
|
14
|
1.5
|
80.00
|
8.57
|
5.71
|
给水平均时(m3/h) | 排水平均时(m3/h) | 给水最大时(m3/h) | 排水最大时(m3/h) | 最高日给水量(m3/d) | 最高日排水量(m3/d) |
153.23 | 137.91 | 295.53 | 265.9767857 | 2440.40 | 2196.36 |
水质就是正常的小区排水
问题:
1、处理构筑物的水量是按小区的平均时水量,还是最大时水量,记的教材说处理构筑物是按平均水量,本工程处理构筑物的水量是用那个?是最高日水量吗?
2、处理是不是要用生物的,目前了解的那种一体成套的最大只能处理到50立方米/小时,这个是不是要用混凝土的。由于项目占地面积小,处理构筑物只能放在地下室或者是绿化与道路下了,
3、按上面的排水量,处理构筑物大约(估计下)要多大面积,现在领导想要个大约的,好评估下。
4、大约造价,也是估计下,领导好做个评估。
5、处理方式,是生物的吧,大约的流程,结构形式,没有厂家成套设备来处理这样规模的水量的,或是要建造处理构筑物了。
6、欢迎厂家来咨询QQ86927106