屋顶冷却塔是开式还是闭式系统?
jackqiang
jackqiang Lv.6
2007年09月22日 21:08:48
来自于采暖供热
只看楼主

我认为是闭式系统,因为算扬程时可以不考虑位差的压头。一般认为是开式,因为管路与大气有相通部分(开放式冷却塔)。 诸君以为?

我认为是闭式系统,因为算扬程时可以不考虑位差的压头。一般认为是开式,因为管路与大气有相通部分(开放式冷却塔)。 诸君以为?
免费打赏
wu.ye
2007年09月23日 15:18:33
2楼
确如是,楼主问的有道理。因所论为:屋顶冷却塔。所以如把冷却塔看成膨胀水箱不就成了闭式系统了吗!!!!