同层排水重复设置水封的问题,求高手解答~
煮酒
煮酒 Lv.12
2013年12月16日 16:44:35
只看楼主

图纸中间的地漏为双通道自带水封地漏,地漏上有分别接台盆和淋浴地漏,请问在这样的情况下,台盆和淋浴地漏需要设置水封装置么?设置了算重复设置水封么?高手求解答~~

图纸中间的地漏为双通道自带水封地漏,地漏上有分别接台盆和淋浴地漏,请问在这样的情况下,台盆和淋浴地漏需要设置水封装置么?设置了算重复设置水封么?高手求解答~~
免费打赏
煮酒
2013年12月16日 16:47:36
2楼
本帖最后由 li84236266 于 2013-12-16 16:51 编辑

卫生间大样
回复
haydnyzf
2013年12月17日 09:21:38
3楼
非常的不错值得赞
回复
煮酒
2013年12月17日 09:49:23
4楼
不能沉呀~~
回复
小小泥鳅
2013年12月17日 11:04:27
5楼
学习学习,等高手
回复
浩叔聊机电
2014年03月11日 17:00:47
6楼
图纸中间的地漏为双通道自带水封地漏,地漏上有分别接台盆和淋浴地漏,请问在这样的情况下,台盆和淋浴地漏需要设置水封装置么?设置了算重复设置水封么?
答:台盆不用加,因为有去水器上的P或S弯。淋浴地漏:需设置。
水封:封住臭气上返和虫子进入。

姑妄听之!;P