办公楼三、四层的排烟口通过各层的水平主烟管将烟排至一个排烟竖井,排烟风机设于屋面。请问各位专家,能否在280度防火阀处将水平烟管分为两路,再连接各个排烟口?这样可否减小分支点后两路水平烟道的横截面,以提高吊顶高度?谢谢
办公楼三、四层的排烟口通过各层的水平主烟管将烟排至一个排烟竖井,排烟风机设于屋面。请问各位专家,能否在280度防火阀处将水平烟管分为两路,再连接各个排烟口?这样可否减小分支点后两路水平烟道的横截面,以提高吊顶高度?
谢谢
2楼
都行,但是阻力就大了,防排烟风口只要满足规范要求就可以了,没必要太多,走道比较长的话可以考虑设多个风井。
回复
3楼
jyhimpossible 发表于 2013-12-18 10:05 都行,但是阻力就大了,防排烟风口只要满足规范要求就可以了,没必要太多,走道比较长的话可以考虑设多个风 …谢谢回复。另请问如果把在一个大开间内防烟分区划分得稍小,好外是可以减小排烟竖井、排烟管的横截面、排烟分机容量。但不利点是什么呢?
回复
4楼
问题不是太清楚。我的理解是:这个也要考虑设计的合理性、成本、建筑预留空间等诸多因素啊!你不能以为是甲方花钱就花着不心痛吧!规范只是个范围,作为设计者,不论是从为甲方负责人还是为以后不发生事故、免责考虑,都应该按照规范严格的一面考虑设计方案。但是也要考虑合理性!