请教论坛里的高手,地下车库排烟疑问?谢谢~
chen1991223
2013年12月16日 15:25:09
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位:如果一个防火分区面积为4000,采用排烟兼排风的双速风机排风(共两台,每台担负一个防烟分区),那么补风机房,一般放几台补风机?1、放置一台补风机,着火时,一个防火分区的两台排烟风机都打开,开启补风机。2、放置两台补风机,着火时,只开启着火的那个防烟分区的排烟风机,那么每台补风机和每台排烟风机联动。问题在于地下车库着火时,是开启一个防烟分区的风机,还是开启一个防火分区的风机。

请教各位:如果一个防火分区面积为4000,采用排烟兼排风的双速风机排风(共两台,每台担负一个防烟分区),那么补风机房,一般放几台补风机?

1、放置一台补风机,着火时,一个防火分区的两台排烟风机都打开,开启补风机。

2、放置两台补风机,着火时,只开启着火的那个防烟分区的排烟风机,那么每台补风机和每台排烟风机联动。

问题在于地下车库着火时,是开启一个防烟分区的风机,还是开启一个防火分区的风机。

王农勤
2013年12月16日 17:13:44
2楼
应是一个防火分区的排烟风机。
回复
云飘飘
2013年12月17日 07:25:28
3楼
一个防火分区一台补风机就够了
回复
jyhimpossible
2013年12月18日 10:01:23
4楼
一个防火分区一台补风机
回复
yilongfengyue
2013年12月18日 12:46:52
5楼
楼上销魂的大屁股
回复
冰鹰
2013年12月18日 14:15:02
6楼
1.补风机设置几台,这要看你的补风量是多大、机房面积是多大等因素,这是决定选择几台补风机的关键。

2.着火时,一个防火分区内的排烟风机、补风机是同时启动的。
回复
qq363698461
2013年12月18日 15:38:25
7楼
一个防火分区设计一台,一般都是这样的
回复
w5208833
2013年12月19日 15:04:46
8楼
一台既可以,风量控制!
回复
浙江小鱼
2013年12月20日 12:32:15
9楼
一个防火分区一台
回复
sunyelong
2013年12月22日 10:24:21
10楼
一个防火分区,一台补风机就够了,关键是看补风机的技术参数的选择。
回复
农民
2013年12月22日 14:08:13
11楼
两台补风机最合适,理由是:消防时只开启着火区域的排烟风机。你这台补风机的风量真么算?这里有3个方法。(1)按最大排烟风机的一般算。依据是开启任何一台排烟风机补风量都能达到要求。(2)按最大防烟分区面积*120/2.这个在规范上是有依据的。(3),按两台排烟风机总风量的50%计算。可以满足两台都启动时的补风量。看似都有道理,但都有不太合理的地方。第一种算法,很难达到平时通风的送风量(排风量的80%),平时没法用,万一消防时两个分区都启动补风量不足。不值得推荐。第二种算法也有问题,只开启一台排烟风机时补风量太大,特别是两台风量差距大时有补风量大于排烟量的可能。第三种算法和第二种算法有相似处,缺点也相似,根本找不到规范的支持。所以说两台补风机一对一配置风量计算有条文支持,实际使用也很方便,只是要主要不要取50%,因为平时送风要求80%。除非采用车道出入口补30%(这个是可以实现的)。
回复

相关推荐

APP内打开