地下室外墙钢筋
panfeng2009
2013年12月16日 14:53:26
只看楼主

11G101-1图集77页,地下室外墙水平向钢筋在内侧,70页水平向在外侧,各位大师都是按哪个设计啊

11G101-1图集77页,地下室外墙水平向钢筋在内侧,70页水平向在外侧,各位大师都是按哪个设计啊
免费打赏
奈门摩尔
2013年12月16日 15:19:03
2楼
在刘铮的《跨进设计院-建筑结构设计快速入门》这本书里,43页说:
钢筋混凝土墙作为上部结构,主要是抗剪,水平筋类似于箍筋的作用,分布在外侧。
当作为地下室挡土墙时候,主要是抗弯,水平筋的作用是次要的,竖向钢筋是主要的,所以水平筋在内侧
回复
霜雪寒潇
2013年12月16日 17:20:23
3楼
沙发说的很透彻很有道理!
回复
weihr2003
2013年12月17日 16:24:43
4楼
我这样理解的,竖向钢筋放内侧,施工方便。一些问题不能只看书面上的,别人农民工施工也非常麻烦的。这东西不是什么原则性的,给施工带些方便,也是给自己方便。
回复
panfeng2009
2013年12月19日 10:35:22
5楼
地下室竖向筋还是设计在外侧,施工来说没有问题
回复
awang0733
2013年12月19日 10:40:44
6楼
2楼说得有道理,不过真正施工的时候,水平筋放在外侧的应该多吧。
回复
杰克
2013年12月20日 15:15:53
7楼
地下室竖向筋还是设计在外侧,
回复
qjl110406a
2013年12月20日 16:54:57
8楼
谢谢楼主分享
回复
163zhs
2013年12月20日 17:21:34
9楼
钢筋混凝土墙作为上部结构,主要是抗剪,水平筋类似于箍筋的作用,分布在外侧。
当作为地下室挡土墙时候,主要是抗弯,水平筋的作用是次要的,竖向钢筋是主要的,所以水平筋在内侧
回复
武汉一线天
2015年01月31日 00:09:38
10楼
沙发输的很透彻,要按受力来
回复
aaaa22221111
2015年01月31日 21:16:07
11楼
呵,不错的资料,再收集一个图集
回复

相关推荐