三层丙类车间,一层门厅镂空,二层就一走廊通往东西两侧,那一层门厅镂空部分是否要设计喷淋?门厅层高达到9.5m,请教各位前辈!

三层丙类车间,一层门厅镂空,二层就一走廊通往东西两侧,那一层门厅镂空部分是否要设计喷淋?门厅层高达到9.5m,请教各位前辈!
w-jwei
2013年12月17日 09:11:41
2楼
如果这个建筑物做了喷淋的话,就要设喷淋了,那个中庭可按喷规的5.0.1A非仓库类高大净空场所考虑。
回复
can1009
2013年12月17日 09:15:01
3楼
那跟其他区域分成两个系统还是共用一个湿式报警阀啊?请教一下楼上那位,谢谢!
回复
richudongfang001
2013年12月17日 17:32:52
4楼
跟普通喷淋一样,区别为:布置喷头间距不大于3m,作用面积260㎡
跟其他区域一套系统,可共用湿式报警阀
回复
云飘飘
2013年12月18日 07:21:50
5楼
要做喷淋,没超过12米,只要总的喷头数量不大于800,就用一个湿式报警阀
回复
can1009
2013年12月18日 12:04:16
6楼
非常感谢各位!
回复
wanghaoyu1220
2013年12月18日 17:08:50
7楼
其他部分做了就要做,但是喷头间距不要超过3m,离墙距离不要超过1.5m
回复
zp_ks
2013年12月19日 08:42:18
8楼
can1009 发表于 2013-12-17 09:15 那跟其他区域分成两个系统还是共用一个湿式报警阀啊?请教一下楼上那位,谢谢!控制喷头数量不超就可以用一个,为什么不能用一个呢