关于FRPM管和PCCP管管道压力取值的问题
bertli
bertli Lv.3
2013年12月15日 20:01:53
只看楼主

基本情况:原水输水管道工作压力0.25MPa,水锤压力0.36MPa。主管采用预应力钢筒混凝土管(PCCP管),后分为两支管,采用玻璃纤维增强塑料夹砂管(FRPM)管。问题:1.按照PCCP管规范,提供的管道压力是“工作压力”。是否就按照工作压力(即不考虑水锤压力)选择管型?即选择管道PCCP/P0.4/即可满足要求?2.按照FRPM管规范,提供的管道压力是“压力等级PN”。压力等级PN是否就是管道的公称压力?

基本情况:原水输水管道工作压力0.25MPa,水锤压力0.36MPa。主管采用预应力钢筒混凝土管(PCCP管),后分为两支管,采用玻璃纤维增强塑料夹砂管(FRPM)管。
问题:

1.按照PCCP管规范,提供的管道压力是“工作压力”。是否就按照工作压力(即不考虑水锤压力)选择管型?即选择管道PCCP/P0.4/即可满足要求?
2.按照FRPM管规范,提供的管道压力是“压力等级PN”。压力等级PN是否就是管道的公称压力?《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》 CECS 193-2005第4.3.5条:压力输水管道的公称压力应按照最大使用压力确定,其值应为最大使用压力加0.2~0.4MPa安全余量。当选用非金属管材时,安全余量可根据经验适当放大。输水管道的最大使用压力应经过水锤计算确定。
3.根据上述要求,如支管采用FRPM管(因为是按照公称压力选管),就要考虑水锤压力取0.36MPa,再附加0.2MPa的安全裕度,需要选择0.36+0.2=0.56MPa的管(取整为0.6MPa的管),即FRPM-I-0.6?
4.那本规范或书籍里有关于钢管、砼管、PCCP管和PE管等,按什么压力选择管材的规定?

非常感谢!!



免费打赏
shirden1002
2013年12月15日 20:48:21
2楼
这个问题挺有深度的,同问,不过工作压力一般就是你说的0.25
回复
shirden1002
2013年12月15日 20:49:00
3楼
对了,兄弟水锤计算,你有表格吗,能否分享一下
回复
bertli
2013年12月16日 12:25:19
4楼
请高人回答!!!
回复
王农勤
2013年12月16日 17:18:16
5楼
工作压力不能大于公称压力。
回复
wanglixin6181
2013年12月16日 19:23:36
6楼
(1)钢管(SP):设计内水压力=1.5*工作压力,且不小于0.9MPa。并应通过管道结构计算,选择钢管的壁厚,使其满足结构安全要求。
(2)预应力钢套筒砼管(PCCP):以工作压力为依据选择管材工作压力等级。同时应根据管道抗浮稳定及埋置方面的要求,选择管材的覆土深度,但不需要进行管道结构计算。
(3)玻璃纤维夹砂管(FRPM):以工作压力为依据选择管材工作压力等级。同时应通过管道结构计算验算其管壁厚度和环向刚度等。
(4)聚乙烯管(PE):根据设计内压来选择管材压力等级。压力等级PN值为管道设计内水压力(工作压力的1.5倍)。
回复
1860163
2013年12月18日 08:50:02
7楼
再附一个详细计算书就好了
回复
付付皮
2013年12月18日 14:57:53
8楼
直接选择公称压力大于工作压力的管道不就行了吗?
回复
乐在水中
2013年12月18日 21:42:06
9楼
书生-正解,由于管道材料、施工技术以及实际运行情况可能有许多不可预见性,所以从设计角度必须要有一定的安全余量呦
回复
naputa
2013年12月20日 14:40:17
10楼
学习了.......
回复
waste_water
2013年12月21日 10:49:49
11楼
学习了,谢谢!!!!!!!
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开