本帖最后由 kd200 于 2013-12-14 09:06 编辑 最近遇上一业主,要求在夹芯板彩瓦屋面中间设置格栅板的检修通道。注意是在单坡彩瓦正中设置。原本花了很多精力设计成了暗扣式的夹芯板,就是为了屋面不留穿透钉。现在又要设置这么个东东,防水节点怎么做!!??检修通道1000宽。屋面檩条为热轧H型钢,受力足够了。重点是防水处理。我是第一次遇上这种要求。有做过的大大顶一下吧。
本帖最后由 kd200 于 2013-12-14 09:06 编辑
最近遇上一业主,要求在夹芯板彩瓦屋面中间设置格栅板的检修通道。注意是在单坡彩瓦正中设置。原本花了很多精力设计成了暗扣式的夹芯板,就是为了屋面不留穿透钉。现在又要设置这么个东东,防水节点怎么做!!??
检修通道1000宽。
屋面檩条为热轧H型钢,受力足够了。重点是防水处理。
我是第一次遇上这种要求。有做过的大大顶一下吧。
2楼
可以借用屋面通风口做法
回复
3楼
经常跑工地,发现只要是穿彩瓦屋面的结构,总有漏水的一天。
只是都是些重污染的企业,业主不怎么在乎而已。当然也因为过了质保期。
通风球已经很久没用了,都是做屋脊气楼。即使业主选用通风球,也是安装在屋脊处。
回复
4楼
应该好做吧:lol
就是麻烦点:D
需要详细的图纸才能做出方案来,需要明确详细的屋面做法:)
回复
5楼
柱距12米,檩条HN298*150*5.5*8,檩距1500,屋面瓦51-760暗扣加芯板(夹芯75厚)。
也想过用钢板焊接制作泛水板,确保不漏水。但总共20跨啊,得费多少工啊。搞设计业也得贴人考虑下成本答。
回复
6楼
zhege 。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
将屋脊中间按做天窗的办法抬高做。
回复
8楼
本帖最后由 kd200 于 2013-12-16 16:36 编辑
最终方案和7楼不谋而合
其实多数屋面渗漏都是因施工质量引起的。相信这种方案再差的队伍都不可能出纰漏了。
谢谢大家!
回复
9楼
检修通道,有必要这么大动干戈吗?彩钢屋面上人是没问题的,要不怎么安装啊,真是浪费啊
回复
10楼
可以借用《01J925-1》中屋面通风口做法
回复
11楼
非屋脊处的通风球,不管怎么处理,数年之后,总会不同程度的漏水的。所以现在都是尽量避免设置非屋脊的通风口。
回复