为什么用冷水机作风柜,无尘车间的温度降不下来?
lrz78988
lrz78988 Lv.2
2007年09月22日 17:53:33
只看楼主

最近在下组装了一台20HP冷水机供无尘车间风柜用。风柜是客户自己做的。客户说风柜的蒸发器和风机都是按照冷水机20HP做的。无尘车间的面积为320平方米。高为2.5米。现在的情况是:冷水机的出水温度为11.6度,回水温度为12.9度。无尘车间内风管第一第二个出风口能感受到凉风,最后一个就不能感受到凉风。客户说车间降不下温是由于我冷水机制冷量不够。可我的冷水机是两个10HP三菱压缩机。请各位高手指点为什么车间温度降不下来?

1,是客户车间面积太大?
2,是客户风柜蒸发器的问题?
3,是客户风柜风机的问题?
4,是冷冻水的水质问题?(现在冷冻水很浑浊,跟锈水一样)
5,是我冷水机的制冷量不够?
chinacupor
2007年09月23日 13:00:46
2楼
出风温度和回风温度分别是多少??这是衡量你的组空制冷量的关键啊。。。
回复
大雪漫天
2007年09月24日 10:44:41
3楼
如果车间没有大的散热源的话,20HP的空调应该够了。
下面的问题你还要在看看:一、水泵的选取流量和不合适。二、风量的选取,因为是无尘室循环风量及风压一定要够(最好按照规范来选),三、车间的散热有没有,另外还有风柜的过滤网堵没堵。
回复
lrz78988
2007年09月24日 21:48:21
4楼
今天我用表测了出风温度为24度,回风温度为25.5度。出水温度为15度,回水温度为17度。冷冻水水泵为2.2KW,风机为7.5KW.在新风没有完全通过风柜的蒸发器,蒸发器上方有10CM高的间隔。车间内有3台烤箱。风柜的过滤网是不可能堵的,因为是新的。还没有用几天。
今天我把回水调小了,出水温度为13.5度,回水温度为19度,可回风温度为27度。
现在情况就是这样,现在在下想再增加10HP的冷水机,不知道行不行,请各位同行指点!怎样才能把室温降到24度以下。
回复
hanpc1234
2007年09月25日 15:03:44
5楼
可能原因:
1、表冷器的面积不够,热交换不够,根据你的进出水的温差来看,标准出水温服7-9度,回水12-14度,你的出水温度也不行,可以调节出水温度的。
2、还可能是设计冷凉达不到要求,表现为,压缩机长时间满负载运行,冷冻水温度下不来。根据你的情况还可能出现风口风量过大的现象。
回复
大雪漫天
2007年09月26日 09:54:49
6楼
冷量不够,在加台设备吧,另外你选的风柜也不够。车间的散热量太大。改造可不必新建,要考虑清楚些。
回复
chinacupor
2007年09月26日 13:42:04
7楼
假定你的表冷除湿效应很弱哈,即便是显冷你应该也可以计算出实际输出的制冷量的,如果输出的冷量能够达到一定的能效比的话,那么就是机组配置小了,如果输出冷量计算的能效比很低的话,就应该从机组来找问题了。。。

当然,如果有条件的话,最好是进行全热计算!也就是将进回风的温度和湿度值都加入计算,这样会更精确一些!
回复