低压配电系统事故中是否有单相接地这一说
s2545996705
2013年12月13日 13:20:30
只看楼主

如题,如果说低压有单相接地这一说,请教大神们有没有具体的出处。例如:低压C相“接地”,开关未跳,有的人说故障是C相对地短路,有的说是C相单相接地。请教哪个说法是正确的。

如题,如果说低压有单相接地这一说,请教大神们有没有具体的出处。
例如:低压C相“接地”,开关未跳,有的人说故障是C相对地短路,有的说是C相单相接地。请教哪个说法是正确的。
免费打赏
lingxuct
2013年12月13日 13:53:12
2楼
低压配电系统中有“单相接地”的说法,它与“单相接地短路”是同样的性质。

因为低压系统是中性点直接接地的大电流系统,发生单相接地故障就是单相短路。

实际上,“单接地故障”是来自中压中性点高阻接地系统的说法,但高阻接地系统的单接地与低压系统在性质上区别很大。因为高阻接地的单相接地故障电流较小。
回复
bob_marley
2013年12月13日 14:33:32
3楼
看不懂2L所说的,但是2L的勋章花花绿绿,真好看!
回复
lhyaohero
2013年12月14日 11:06:49
4楼
送给你一个图吧 王老先生500问里的



回复
电气交流
2013年12月14日 11:15:10
5楼
低压单相短路,可以靠开关整定来实现,但是不一定能满足,
所以加零序互感器,加分励开关来实现!
回复
juju-snz
2013年12月14日 20:05:50
6楼
bob_marley 发表于 2013-12-13 14:33 看不懂2L所说的,但是2L的勋章花花绿绿,真好看!2楼说的对.要是看不懂,学学输配电系统的知识就明白了.
回复
云飘飘
2013年12月15日 07:36:02
7楼
有单相接地短路
回复
twdlm197612
2013年12月15日 09:14:13
8楼
了解一下这三个接地系统,或许可以解释清楚。
TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。
TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电
气设备外壳采用保护接地。
回复
s2545996705
2013年12月16日 13:18:58
9楼
谢谢各位了,学习了。。。。
回复
s2545996705
2013年12月16日 13:20:26
10楼
电电 发表于 2013-12-14 11:06 送给你一个图吧 王老先生500问里的谢谢啦,。。。。。。。。。。。。
回复