地上电房气体灭火下排风问题
wz3218
wz3218 Lv.6
2013年12月13日 10:17:36
来自于通风排烟
只看楼主

地面的电房,甲方想两面开大百叶自然散热,百叶底部距地面只有1m,标示进风百叶,外面绿化,问题来了:1、建筑专业:电房外墙开百叶是否能通过审图?2、给排水专业:是否要做气体灭火?因为两面开大百叶无疑是说明电房已经不是密闭空间了,气体灭火失效。3、给排水专业:即使设置了气体灭火,做下排风还有意义吗?有毒气体是下沉的,完全能通过百叶和重力自然散出室外,因为百叶底部距地面只有1m.4、暖通专业:要是不设置气体灭火下排风的话,是否通过审图,气体灭火下排风是强条,用弟3点理由是否能说通审图?

地面的电房,甲方想两面开大百叶自然散热,百叶底部距地面只有1m,标示进风百叶,外面绿化,问题来了:
1、建筑专业:电房外墙开百叶是否能通过审图?
2、给排水专业:是否要做气体灭火?因为两面开大百叶无疑是说明电房已经不是密闭空间了,气体灭火失效。
3、给排水专业:即使设置了气体灭火,做下排风还有意义吗?有毒气体是下沉的,完全能通过百叶和重力自然散出室外,因为百叶底部距地面只有1m.
4、暖通专业:要是不设置气体灭火下排风的话,是否通过审图,气体灭火下排风是强条,用弟3点理由是否能说通审图?
总之,要实现甲方开百叶自然散热,如何能实现这一功能而又能通过建筑,给排水,暖通专业的审图?
免费打赏
mofgyc
2013年12月13日 10:32:36
2楼
过去的地面上的变压器室我看都是开的百叶自然通风,也没什么气体灭火的事,气体灭火是不是针对密闭场所的电气房间的?
回复
王农勤
2013年12月13日 23:49:13
3楼
办法是有的,采用可电动的百叶窗,就可以解决了.
回复
派大小星星
2013年12月14日 12:50:49
4楼
电气设备的发热量需要计算而得,如果发热量大必须设计机械通风,如果位于地下,湿度大还必须做空调。气体灭火后的灾后排风也是必须设置的。不能自然排除。
回复
zyhlyx
2013年12月14日 16:40:37
5楼
地面的电房,甲方想两面开大百叶自然散热,百叶底部距地面只有1m,标示进风百叶,外面绿化,问题来了:
1、建筑专业:电房外墙开百叶是否能通过审图?
----应该没问题。
2、给排水专业:是否要做气体灭火?因为两面开大百叶无疑是说明电房已经不是密闭空间了,气体灭火失效。
----不密封,无法设置气体灭火。
3、给排水专业:即使设置了气体灭火,做下排风还有意义吗?有毒气体是下沉的,完全能通过百叶和重力自然散出室外,因为百叶底部距地面只有1m.
----有可开启的外窗可以不设排风机。
4、暖通专业:要是不设置气体灭火下排风的话,是否通过审图,气体灭火下排风是强条,用弟3点理由是否能说通审图?
----有可开启的外窗可以不设排风机。
回复
云飘飘
2013年12月16日 07:17:10
6楼
单独建造的变电房的消防不一定非要采用气体灭火。
回复
爱晚亭
2013年12月16日 09:33:00
7楼
暖通专业根据散热量,选择风机,自然通风一般难以满足
回复
laodadetudi888
2013年12月16日 10:53:22
8楼
我们这儿做过一次,下排风,风机放在下面,上面开百叶自然进风,水专业做气体灭火。
回复
无果
2013年12月16日 11:15:53
9楼
zyhlyx 发表于 2013-12-14 16:40 地面的电房,甲方想两面开大百叶自然散热,百叶底部距地面只有1m,标示进风百叶,外面绿化,问题来了: 1 …同意这个做法,配电房不做节能,开百叶没问题灭火后灾后排风是针对密闭房间的,有窗的可以不做
回复
n287658351
2013年12月18日 15:01:54
10楼

很好的资料,谢谢楼主的分享啊。