《关于高层结构单桩承载力的计算》
抱抱
抱抱 Lv.7
2013年12月13日 09:11:21
只看楼主

由于本人新手,对桩没有概念,根据甲方给定的地质报告计算单桩承载力,不知计算正确与否,如被大师看到还请多多指点,小吕子跪求指点!!本结构30层,抗震6级、土质情况为:1.耕土、2.粉质粘土--软塑、3.淤泥质粘土--稍密、4.含泥细砂--稍密、5.强风化泥岩、6.中等风化泥岩、持力层本人暂定为第五层强风化泥岩 各层土承载力特征值建议值 表3.2.1

由于本人新手,对桩没有概念,根据甲方给定的地质报告计算单桩承载力,不知计算正确与否,如被大师看到还请多多指点,小吕子跪求指点!!
本结构30层,抗震6级、
土质情况为:1.耕土、2.粉质粘土--软塑、3.淤泥质粘土--稍密、4.含泥细砂--稍密、5.强风化泥岩、6.中等风化泥岩、持力层本人暂定为第五层强风化泥岩
各层土承载力特征值建议值 表3.2.1







层号
土工试验值(e、aw)
原位测试值
饱和单轴抗压强度标准值(Mpa)
地基土承载力特征值(kpa)
fo (kpa)
fk(kpa)
标准贯入试验
188.8
141.6
132
130
90
90
156
150
f0=400
300
2.0
600

钻孔灌注桩桩基设计参数一览表 表4.3.3





层 号
桩的极限侧阻力标准值qsik(kPa)
45
35
35

桩的极限端阻力标准值qpk(kPa)
2000
饱和单轴抗压强度(kPa)
2000

单桩承载力过程
一、 设计依据
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 以下简称 桩基规范
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 以下简称 基础规范
二、单桩竖向抗压承载力估算
1. 计算参数表





土层
计算厚度 li(m)
极限侧阻力 qsik(kPa)
极限端阻力 qpk(kPa)
2
7.13
45
0
3
1.96
35
0
4
1.82
35
2000
2. 桩身周长 u 、桩端面积 Ap 计算
u = p × 0.80 = 2.512m
Ap = p × 0.802/ 4 = 0.5024m2
3. 单桩竖向抗压承载力估算
根据桩基规范5.3.3 按下式计算
Quk = Qsk + Qpk
土的总极限侧阻力标准值为:
Qsk = u åqsik li = 2.512× (45× 7.13+ 35× 1.96 +35 ×1.82)= 1138 kN
总极限端阻力标准值为:
Qpk = qpk Ap=2000 × 0.5024= 1005 kN
单桩竖向抗压极限承载力标准值为:
Quk = Qsk + Qpk= 1138+ 1005 = 2143kN
单桩竖向承载力特征值 Ra 计算,根据基础规范附录Q 条文Q.0.10 7 条规定
Ra = Quk/2 = 2143/ 2 =1071.5kN




免费打赏
sunny杨1123
2013年12月13日 17:57:16
12楼
筏板看其具体所在的持力层的承载力(修正后) pkpm 桩筏计算中 有个基床系数的值 还有就是 我一般是先把桩手动布置后再后在进行反算 pkpm自己满堂布桩 不是很可取
回复
抱抱
2013年12月13日 17:59:23
13楼
小面片 发表于 2013-12-13 17:21 不了解工程具体情况(比如地下室层数,结构荷载等),说说直观感觉:1.是否一定要采用桩基,地基处理后再 …所需的基地压力是450Kpa,根本达不到,然后地质报告建议使用灌注桩,6层土太深了,甲方只想省钱,桩的形式就是根据整个结构的重量除以单桩承载力,得出的需要多少根,地下一层,地上四层裙房,
回复
sunny杨1123
2013年12月13日 18:00:40
14楼
小面片 发表于 2013-12-13 17:56 从提高承载力角度来说,做扩底桩是个选择,但需要综合考虑施工难度。若地下泥岩层整体性很好,即便是强风 …2000 的泥岩 应该可以扩的 当然具体要看试桩情况了 不成还可以考虑 后注浆
回复
抱抱
2013年12月13日 18:02:29
15楼
sunnyyang1123 发表于 2013-12-13 18:00 2000 的泥岩 应该可以扩的 当然具体要看试桩情况了 不成还可以考虑 后注浆我知道可以扩,但是扩了以后也提不了多少···········
回复
圆舞华尔兹
2013年12月13日 19:33:00
16楼
抱抱 发表于 2013-12-13 17:59 所需的基地压力是450Kpa,根本达不到,然后地质报告建议使用灌注桩,6层土太深了,甲方只想省钱,桩的形式 …既然有地下室,就一定有底板,既然底板都做了,就干脆做桩筏的不好么?至于你会不会做那是另一回事了。我做过的第一个高层就是27层的,基础为纯筏板,基地持力层是粗砂层。验算沉降通过。你这个我个人认为也许可以做桩筏。具体看底板的持力层在哪。
回复
土木结构
2013年12月13日 20:04:11
17楼
好辛苦啊
回复
抱抱
2013年12月14日 09:01:20
18楼
圆舞华尔兹 发表于 2013-12-13 19:33 既然有地下室,就一定有底板,既然底板都做了,就干脆做桩筏的不好么?至于你会不会做那是另一回事了。 …做的就是桩筏,这是在算桩呢··········
回复
小树监护人
2013年12月14日 10:32:33
20楼
我觉得可以考虑地基处理,450也不是不能达到,像CFG桩处理用于高层很普遍了,可以查查相关资料,但就地基基础部分,肯定是地基处理比桩基础要省钱,当然这个还得结合当地的经验
回复
抱抱
2013年12月14日 11:16:08
21楼
小树监护人 发表于 2013-12-14 10:32 我觉得可以考虑地基处理,450也不是不能达到,像CFG桩处理用于高层很普遍了,可以查查相关资料,但就地基基 …地质报告给的就是灌注桩·············
回复
抱抱
2013年12月14日 11:30:06
22楼
sunnyyang1123 发表于 2013-12-13 17:57 筏板看其具体所在的持力层的承载力(修正后) pkpm 桩筏计算中 有个基床系数的值 还有就是 我一般是先把 …基床系数不是自己设定的吗?