地下室防水卷材连接问题
lulu_sysu
lulu_sysu Lv.2
2013年12月12日 17:07:00
来自于建筑施工
只看楼主

三层地下室,地下水位在-2~-3m。地下室约12m深。底板有做防水卷材,但是在浇筑底板的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。 请教一下各位大哥,遇到这样的事情应该要怎么处理呢?

waterfly2007
2013年12月12日 20:17:46
2楼
没办法补救了,为什么浇筑之前不考虑好呢?。不过个人认为800厚的底板,只要砼浇筑、养护得当,防水应该没问题。千万别再去凿出来了,适得其反
回复
moon_sq
2013年12月12日 21:07:17
3楼
当时基础边没砌砖模吗,防水应贴砖模上返
回复
phlfkl2013
2013年12月13日 10:01:17
5楼
防水不能全封闭,将后患无穷,建议找当地权威人士根据当地地下水情况拿一个切实可行方案,切不可大意或得过且过。
回复
lulu_sysu
2013年12月16日 12:57:07
6楼
moon_sq 发表于 2013-12-12 21:07 当时基础边没砌砖模吗,防水应贴砖模上返没有砌砖模。实际情况是这样的,设计图纸中,外墙外侧1m左右就是基坑的支护桩,浇筑底板的时候,施工单位直接将混凝土浇到支护桩的位置了,所以压住了防水卷材。