有个规划设计项目:乡镇电力线路项目,8台箱变,负荷共约3000kVA,采用10kv埋地电缆供电(准备按旅游景区建设),长约5km。因为第一次做10kv的项目,请教兄弟姐妹:1、是否设置分支箱、环网柜?若设置,有什么原则,在那些位置?2、不设环网柜、分支箱,在箱变环进环出,以后增加供电点,如何接入?
有个规划设计项目:乡镇电力线路项目,8台箱变,负荷共约3000kVA,采用10kv埋地电缆供电(准备按旅游景区建设),长约5km。因为第一次做10kv的项目,请教兄弟姐妹:
1、是否设置分支箱、环网柜?若设置,有什么原则,在那些位置?
2、不设环网柜、分支箱,在箱变环进环出,以后增加供电点,如何接入?
2楼
:time::time::time::time::time::time::time:
回复
3楼
做过类似项目的兄弟姐妹支持一哈。先谢谢了
回复
4楼
分接箱是需要的,至于环网柜,看你有几路电源接入
回复
5楼
很好,加油啊
回复
6楼
8台,3000,5公里,电缆敷设,3000/8=375,负荷分布平面有吗?
“以后增加供电点”是指另有电源加入还是另有负荷增加?考虑增加多少?
回复
7楼
补充说明:
1、电源为两路10kv进线,供电区域面积约为600x1200m;
2、8台箱变约200kva~500kva之间,共计3000kva,8台箱变可能不会全部同时实施,考虑分期;
3、由于投资有限,尽量控制费用;
由于有两路进线,我想至少1台环网柜,但是分支箱如何设呢?采用什么样的供电结构呢?分支箱放射式,还是每台箱变处进线出线(这种方式若某台箱变属于某个单位,是否不利于管理)?
回复
8楼
8台箱变近的距离100多米,院里距离600多700米吧?
回复
9楼
分接箱是需要的4个足够了,按2进3出,至于环网柜不要了。
回复
10楼
认真学习共同进步
回复
11楼
1、 设置10kV环网柜便于操作
方案1:箱变比较集中的话在中间位置设置1台2进9出的环网柜(备用1回),分支负荷开关熔断器,进线要是省钱就负荷开关,不差钱最好断路器;
方案2:如果分两期: 一期用一台2进5出的环网柜(带4台另一回路给二期)进线断路器,出线带箱变的回路负荷开关熔断器,给二期预留的不放熔断器,二期用1进5出环网柜(带4台变压器备用1回),进线负荷开关,出线负荷开关熔断器,备用的不放熔断器 ;
另外你的5km。选电缆考虑算压降,电缆大点选着,10kV是双电源吗?不是的话进线做一进就行不用2进
回复