低压刀开关能不能从下桩头进,上桩头出,比如HD13BX系列,请高手不吝赐教
zjxsren
zjxsren Lv.7
2013年12月12日 16:16:57
只看楼主

如题,请大家多多赐教

如题,请大家多多赐教
免费打赏
xingzhinong827
2013年12月12日 19:33:42
2楼
HD13BX的刀开关,我认为应该是可以倒着装的,只要安装梁能装。但是手柄的一侧不要带电,担心不安全。
回复
nbyjming
2013年12月12日 19:46:53
3楼
出现电气事故的都是你们这种人造成的
回复
自控
2013年12月12日 20:05:04
4楼
我想知道你为什么要倒着装?
回复
y806099267
2013年12月12日 20:29:29
5楼
为什么要到这装??绝对不可以的大哥
回复
y806099267
2013年12月12日 20:30:37
6楼
为什么要倒着装?绝对不可以的大哥
回复
juju-snz
2013年12月12日 22:36:22
7楼
xingzhinong827 发表于 2013-12-12 19:33 HD13BX的刀开关,我认为应该是可以倒着装的,只要安装梁能装。但是手柄的一侧不要带电,担心不安全。可以从下进线,但不可以倒装!
回复
zjxsren
2013年12月13日 08:55:39
8楼
tangyong11 发表于 2013-12-12 20:05 我想知道你为什么要倒着装?我没说倒着装,只是说由原来的上桩头进线,下桩头出线,改成下桩头进线,上桩头出线。
回复
阿妈拉电技
2013年12月13日 08:59:24
9楼
改装我觉得原理上没问题,但是实际规定不允许。
回复
boeing_s
2013年12月13日 09:43:20
10楼
包括我们画图的时候也是要求手柄在负载侧不能在电源侧,安装的时候也是这个原则。主要应该还是出于安全的考虑,你拉下闸刀后,电源还连在手柄这一侧,总是个隐患
但我一时半会找不到相关的规范给你看
回复
电工刀
2013年12月13日 10:59:39
11楼
绝对不可以倒进线,这是安装常识,要求进线进静触头,如接动触头则动触头带电,这是不允许的