耿耿于怀30年前的一道难题,熟悉发电机励磁的请进。
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2013年12月12日 16:06:30
来自于电站工程
只看楼主

本帖最后由 wboy8759 于 2013-12-12 16:37 编辑 喜欢啃“硬骨头”,电工领域有蛮多大大小小的硬骨头,但一个小小的硬骨头有时也会难住你的。 这是俺在1983年遇到的一个问题,是发电机励磁装置的一个疑难问题。至今仍耿耿于怀,不说不快,说来快快。 那时应邀参加在贵州的一个小水电站做全站电气中修,2×3000kW的低水头小水轮发电机组,俺一个人负责其中的可控硅励磁系统检修和调试。(励磁装置为河南三门峡电工厂生产的,自并励磁模式,励磁主回路采用晶闸管三相可逆全控桥式整流原理,其控制回路为全分立元件的晶体管模拟电路,锯齿波比较触发控制原理)

本帖最后由 wboy8759 于 2013-12-12 16:37 编辑

喜欢啃“硬骨头”,电工领域有蛮多大大小小的硬骨头,但一个小小的硬骨头有时也会难住你的。
这是俺在1983年遇到的一个问题,是发电机励磁装置的一个疑难问题。至今仍耿耿于怀,不说不快,说来快快。
那时应邀参加在贵州的一个小水电站做全站电气中修,2×3000kW的低水头小水轮发电机组,俺一个人负责其中的 可控硅励磁系统检修和调试。(励磁装置为河南三门峡电工厂生产的,自并励磁模式,励磁主回路采用晶闸管三相可逆全控桥式整流原理,其控制回路为全分立元件的晶体管模拟电路,锯齿波比较触发控制原理)
刚进场就了解到, 其中一台发电机的励磁装置存在一个一直未解决的毛病:该发电机 轻载运行时经常发生 励磁电流不稳定(闪变和波动),交流侧电压也有闪变现象,用示波器观察发电机发出的交流电压,发现三相电压波形均存在时间极短的断口或毛刺。
检修中逐个做了各单元电子插件板试验,静态测试很正常,整机试验时发电机空载起励和发电机建压也很正常。
但是发电机并网后逐渐增加出力时,在500kW~1000kW功率点附近就发生上述励磁失稳现象,观察励磁电流波形,三相晶闸管全控桥出现闪变性全导通波形。发电机出力再往上增大出力时,上述异常现象又消失了,似乎负荷越重励磁工作越稳定。
折腾了一个星期,这个问题最终也没能解决掉。大功率晶闸管(额定电流200A)也更换了几只,另外还怀疑可能是三次谐波干扰较大的原因,故而又在控制回路的电子检测比较环节串接了双T滤波电路也无济于事。
总之,是一个 动态失稳问题。想过用经典自控原理的理论(如反馈控制、根轨迹法等等)来指导分析,但当时还有没那个基础。彼时彼地,没人可问,没资料可查,最后还是不了了之。令人难堪哦。
若干多年以后曾经询问过电站那边情况,说是已经把原来的发电机和励磁装置全部更换成别的设备了。
虽然离开电力部门很多年了,也早已没摸过发电机了,虽然知道现在的发电机励磁装置已经是全数字化智能化的了,检修调试也没那么繁琐了,但是30年前的那个难题依然萦绕心头,想想有意思。
本来想把此帖发到“电站与发电”栏目的,但没看见那个栏目版块了。还“妄想着”熟悉这方面或感兴趣这个问题的朋友能够解解惑,没别的,好玩呵。
写得冗长了,谢谢能看一眼这个帖子的每一位朋友!
免费打赏
wboy8759
2015年04月08日 10:28:13
13楼
myqinpeng 发表于 2015-4-8 09:31 您好,看了你的问题,我认为是晶闸管在换流时出的问题引起的,因为晶闸管全控桥式整流电路是低频电路,所以 …有道理,谢谢。
回复
zhanghangpeter
2015年04月13日 16:28:51
14楼
楼主的学术研究精神很可贵,在这个浮躁的社会,难得可贵,向你学习。鄙人在厂站也遇到这类问题,励磁柜在整个发电过程,重要性不可忽视。
回复
zhanghangpeter
2015年04月13日 16:30:15
15楼
showin3690 发表于 2015-1-21 22:11 也遇到过一个奇怪现象,某厂的一个小机组(几千千瓦的样子)无法起励,所有环节都查了好几遍,励磁装置单独 …这么巧,问题跟我们遇到的一样,处理结果也一样,不会是Wang …
回复
showin3690
2015年05月10日 10:22:12
16楼
zhanghangpeter 发表于 2015-4-13 16:30 这么巧,问题跟我们遇到的一样,处理结果也一样,不会是Wang …?不会是什么??
回复
co1443663332961
2015年11月03日 13:19:59
17楼
太专业了,看不懂,哈哈
回复

相关推荐