混凝土规范2010第8.3.1-3条的理解和执行疑惑
fionatao
fionatao Lv.4
2013年12月12日 16:01:25
只看楼主

混凝土规范2010第8.3.1-3条:当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。 条文说明:本条还提出了当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定;对于构造钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。

想知道规范该条文在设计时如何执行,比如对板,横向钢筋是放在受力钢筋外侧还是内侧?端部如何做?対梁,是不是可以设箍筋按规范9.2.2-3条执行等等?

凯特你好
2013年12月12日 16:03:50
2楼
个人理解,板的分布筋已经可以起到构造筋的作用,所以现在实际中很少有专门的去放这种构造筋了,除非特殊情况
回复
qlb7610
2013年12月17日 12:48:08
3楼
路过看看。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
makuanyun770821
2013年12月17日 14:19:08
4楼
不错的资料!谢谢分享!
回复
小小菲菲
2014年01月12日 10:13:26
5楼
不错的资料!谢谢分享!
回复
kkeout曼
2014年02月25日 16:10:45
6楼
路过,,晕
回复
shenwei1111
2014年06月22日 21:08:25
7楼
快快快看:victory:
回复
green0204
2015年08月04日 10:20:31
8楼

不错的资料!谢谢分享!
回复
co1433326732614
2022年07月12日 16:48:04
9楼

但是对于板的支座负筋,其分布筋是在上部受力钢筋下方。防止混凝土劈裂、保障受力钢筋握裹力的话,横向构造钢筋应该在受力钢筋外侧才可以。

8.3.1-3条对于板受力钢筋至少现实情况时没有这样执行的。条文解释也没有专门对板支座上部筋做进一步的表述。

co1433326732614:补充一下:板中间支座钢筋应该不是规范该条说的“锚固钢筋”,锚固钢筋对于楼板上部来说指端支座、或者单独锚入梁(墙)内的情况。

回复

相关推荐