小高层卫生间里等电位端子盒,里面没有扁钢,怀疑只放了这个盒子在墙里面,现在还有没有什么措施可以补救?可以在装修的时候地上铺铜网,然后引到等电位端子盒里面吗?

小高层卫生间里等电位端子盒,里面没有扁钢,怀疑只放了这个盒子在墙里面,现在还有没有什么措施可以补救?可以在装修的时候地上铺铜网,然后引到等电位端子盒里面吗?
免费打赏
muyuyao
2013年12月19日 23:17:40
12楼
czuhjq 发表于 2013-12-19 16:42 我房子已经签字交付了,应该不可以找他们了。想打算自己弄的,不过也麻烦的自己很难处理,还是让混蛋的施工单位来整改吧!必须从卫生间底板钢筋或柱筋上焊接引出25*4的热镀锌扁钢进LEB盒!焊接时一定要看着,否则还会给你埋一小截假扁钢的!!!
回复
云飘飘
2013年12月20日 07:41:06
13楼
与楼板的钢筋练一下