小高层卫生间里等电位端子盒,里面没有扁钢,怀疑只放了这个盒子在墙里面,现在还有没有什么措施可以补救?可以在装修的时候地上铺铜网,然后引到等电位端子盒里面吗?
小高层卫生间里等电位端子盒,里面没有扁钢,怀疑只放了这个盒子在墙里面,现在还有没有什么措施可以补救?可以在装修的时候地上铺铜网,然后引到等电位端子盒里面吗?
2楼
有人吗?该怎么解决啊
回复
3楼
与楼的钢筋焊接?
回复
4楼
等电位端子必须和楼内的钢筋连接。
回复
5楼
怀疑只是怀疑、没有扁钢也可以有其他材质的接地体呀、铜质的接线端子也行啊、卫生间的等电位只是一个局部等电位端子、不一定非得需要扁钢的、8号镀锌铁丝也行的
回复
6楼
y806099267 发表于 2013-12-16 16:35 怀疑只是怀疑、没有扁钢也可以有其他材质的接地体呀、铜质的接线端子也行啊、卫生间的等电位只是一个局部等 …我的意思是施工方应该将扁钢与底板的钢筋焊接,然后引到卫生间等电位端子盒内,剩下的是我们业主装修做等电位连接。现在等电位端子盒内没有扁钢。
回复
7楼
czuhjq 发表于 2013-12-17 16:21 我的意思是施工方应该将扁钢与底板的钢筋焊接,然后引到卫生间等电位端子盒内,剩下的是我们业主装修做等 …核实施工单位有没有预留、没有预留的话就要求他们把本层楼板内的钢筋网剔凿出来用25*4镀锌扁钢或者用8#镀锌铁丝焊接至等电位端子箱、而且要与卫生间内的插座的接地线做连接
回复
8楼
在卫生间地面在后续铺设接地网不不行,因为你现在铺设的接地网与地面钢筋是没联通的,卫生间地面与卫生间外地面是不同的电位会造成触电。
回复
9楼
y806099267 发表于 2013-12-17 21:15:15 核实施工单位有没有预留、没有预留的话就要求他们把本层楼板内的钢筋网剔凿出来用25*4镀锌扁钢或者用8#镀锌铁丝焊接至等电位端子箱、而且要与卫生间内的插座的接地线做连接请问卫生间等电位箱要与卫生间插座接地线连接依据是什么?
回复
10楼
y806099267 发表于 2013-12-17 21:15 核实施工单位有没有预留、没有预留的话就要求他们把本层楼板内的钢筋网剔凿出来用25*4镀锌扁钢或者用8#镀 …我房子已经签字交付了,应该不可以找他们了。想打算自己弄的,不过也麻烦的
回复
11楼
70861833 发表于 2013-12-18 12:03 请问卫生间等电位箱要与卫生间插座接地线连接依据是什么?02D501-2图集
回复