建议规范里规定家装水路里管道不要暗装在地板层里,尤其是热水管
林水师
林水师 Lv.12
2013年12月12日 12:22:36
只看楼主

规范上规定管径小于25mm的可以敷设在找平层里,但是实际应用中,虽然美观了,但是给实际维护和管理带来很大的麻烦,管道接口如果出现渗漏,很难解决,尤其是热水,室外环境温度变化很大时,热水管里水温变化很大时,管道接口很容易出现问题,发现漏水后只能破砖维修,成本太高,而且严重影响居家生活

规范上规定管径小于25mm的可以敷设在找平层里,但是实际应用中,虽然美观了,但是给实际维护和管理带来很大的麻烦,管道接口如果出现渗漏,很难解决,尤其是热水,室外环境温度变化很大时,热水管里水温变化很大时,管道接口很容易出现问题,发现漏水后只能破砖维修,成本太高,而且严重影响居家生活
免费打赏
小发糕
2013年12月12日 16:41:53
2楼
那如果不走找平层 走那里呢 住宅建筑不做吊顶 管子梁底走 不都看到了?
回复
tkp2312456
2013年12月12日 17:33:12
3楼
谢谢楼主的分享:):):):):):):)
回复
qyrzm111
2013年12月12日 20:15:37
4楼
结构层不叫走,只能这样做。
回复
robin000
2013年12月14日 17:01:05
5楼
找平层和结构层明显是两个不同概念啊。。。。。
回复
panduola2808
2013年12月16日 09:19:15
6楼
走找平层确实有楼主所说的风险,但也不能一概而论。要因地制宜。
回复
慕轩爸爸
2013年12月17日 16:53:42
7楼
那走哪里好呢
回复
edric880701
2013年12月17日 18:18:23
8楼
不是只能在地面找平层嘛~~
回复
junkey01
2013年12月18日 10:51:35
9楼
不是只能在地面找平层吗
回复
fangkezhouu
2013年12月18日 11:21:12
10楼
不走找平层你走哪里,下面是结构板,上面是天花板,怕走哪个都更加不合适
回复
hahayou
2013年12月18日 12:24:07
11楼
这都是沉了N年的老问题了,关键是除了找平层你还能放哪?尤其进户那一段,你25的管还好说,大于25的管还要压槽知道不,要是你能把这个问题解决了,估计你也就能当斑竹了哦,加油。