关于承压水位的监测结果有关问题
zhongcongzhou
2013年12月11日 21:15:43
来自于建筑施工
只看楼主

本工程地下连续墙作为基坑外围护有40m深,连续墙入岩有4m,坑内有降水井,深度30m,连续墙外侧布有承压水位、微承压水位、潜水水位观测井。从观测的数据显示,无论是承压水还是微承压水位或潜水水位的观测水位的数值相差较大,有1m多。对此本人不甚理解,按理说即使坑内井点降水,地下连续墙已经阻止坑外的水位下降已经隔断含水层。基坑外的降水观测不应该有如此大的差别。请大家谈谈自己的看法。

2013年12月14日 21:31:15
12楼
谢谢分享,学习了
回复
wjqgywjq
2013年12月14日 21:32:35
13楼
谢谢楼主分享
回复
wjqgywjq
2013年12月14日 21:33:27
14楼
谢谢楼主分享:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
as08575232722
2013年12月16日 10:05:46
15楼

谢谢楼主的共享
回复
isaiahwu
2013年12月17日 08:43:09
17楼
楼主表达的好像不是很清晰,地下连续墙阻挡地下水,主要阻挡的是大量的地下水,少量的承压水之类的,还是可以绕流、或者地下连续墙存在局部的渗漏。每个工程、每个分部工程都不是绝对的。
回复
huwanli65
2013年12月18日 08:02:22
18楼
土层不均匀,渗透系数不一样
回复
背枪的乞丐
2013年12月18日 08:19:58
19楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-18 10:49 编辑

个人意见,数据没有什么问题啊。要是当成一个整体的话,一是要看你的孔位布置,结合地勘资料检查一下。同意书生的意见, 单个孔没有好大问题啊;孔与孔之间的话,很多因素影响了,包括基础结构、土质、地下水分布等,再考虑下渗流曲线之类。就当学习好了。
回复
qhjianzhu
2013年12月18日 10:20:46
20楼
学习了 。。。
回复

相关推荐

APP内打开