剪力楼梯问题,紧急求救!
海参
海参 Lv.8
2013年12月11日 16:53:58
来自于通风排烟
只看楼主

问:1、左边前室和楼梯间可以分别加压吗?(规范上只有合用前室和楼梯间分别加压) 2、合用风道该怎么设计(风量多大、前室要不要加压)? 3、你们是怎么设计的? 备注一共17层,一类高层建筑。

1.JPG
问:1、左边前室和楼梯间可以分别加压吗?(规范上只有合用前室和楼梯间分别加压)
2、合用风道该怎么设计(风量多大、前室要不要加压)?
3、你们是怎么设计的?
备注一共17层,一类高层建筑。

1.JPG

免费打赏
海参
2013年12月11日 17:10:41
2楼
9.1.2 防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室应设置防烟设施。
还有表9.3.2 如果按照表来看,只有楼梯还有前室只送风给楼梯就好了,但是按照9.1.2前室的防烟设施要怎么弄(加不了余压阀的情况下该怎么办)。

高规也是这样 8.3.2 。。。 防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量 。。。

问题 那么楼梯和前室到底要不要分别加压送风,我哪里理解错了?
回复
海参
2013年12月11日 17:23:49
3楼
每一条楼梯都是接一层有自然排烟的前室,再接没有自然排烟的前室。
回复
maochencong1234
2013年12月11日 17:27:30
4楼
剪刀梯可以交叉送风或者一层2个风口,每2层设置。