前几天10千伏的柜子送电,先进计量柜,再进出线柜,送电时只要先合C相,柜体就响、电压互感器发热,先合其它相,柜体不响,三相都合上也不响,电压互感器也不发热,停电时只要C相单独有电就响,停时不能最后停C相,实在找不出原因。
前几天10千伏的柜子送电,先进计量柜,再进出线柜,送电时只要先合C相,柜体就响、电压互感器发热,先合其它相,柜体不响,三相都合上也不响,电压互感器也不发热,停电时只要C相单独有电就响,停时不能最后停C相,实在找不出原因。
12楼
wboy8759 发表于 2013-12-11 17:07:42 哈哈,俺好奇哦,10kV配电柜有分相送电或断电的么?如果你说的是实情,单独一个C相带电的话,电压互感器磁路不对称,二次电压回路有环流呗。有分相送电,室外的担架就是,,但不知道是什么柜子可以做到分相送电??
回复
13楼
loujinpu 发表于 2013-12-11 16:21:52 前几天10千伏的柜子送电,先进计量柜,再进出线柜,送电时只要先合C相,柜体就响、电压互感器发热,先合其它相,柜体不响,三相都合上也不响,电压互感器也不发热,停电时只要C相单独有电就响,停时不能最后停C是什么型号的柜子??
回复
14楼
关键是不止响,还发热.如果发热应该有谐振吧.最好问问电压互感器厂家.
回复
15楼
应该是谐振引起的 建议更换,或者在C相电压互感器的下面垫块胶皮 这样能好一些
回复
16楼
人家是进线先到计量柜.10KV送电外线上是跌落保险,所以要一个一个合,到有这个情况,估计是铁芯磁力影响会振动。有环流
回复
17楼
本帖最后由 talentyxr 于 2013-12-13 13:34 编辑
楼主出来上个图 到底是什么样的东西啊 大家乱猜一通。还有你那PT是什么接法啊?
回复
18楼
只要平时用时三相合断没问题就行了
如果非要找原因那只能说应该是C相有谐振,或许是那里没固定好
回复
19楼
cooo-zengz 发表于 2013-12-12 20:18 有分相送电,室外的担架就是,,但不知道是什么柜子可以做到分相送电??室外是跌落式熔断器
回复
20楼
cooo-zengz 发表于 2013-12-12 20:18 是什么型号的柜子??普通的HXGN柜体
回复
21楼
talentyxr 发表于 2013-12-13 13:33 楼主出来上个图 到底是什么样的东西啊 大家乱猜一通。还有你那PT是什么接法啊?高压计量柜,用V型接线