10KV柜体送电的怪事
loujinpu
loujinpu Lv.12
2013年12月11日 16:21:52
只看楼主

前几天10千伏的柜子送电,先进计量柜,再进出线柜,送电时只要先合C相,柜体就响、电压互感器发热,先合其它相,柜体不响,三相都合上也不响,电压互感器也不发热,停电时只要C相单独有电就响,停时不能最后停C相,实在找不出原因。

前几天10千伏的柜子送电,先进计量柜,再进出线柜,送电时只要先合C相,柜体就响、电压互感器发热,先合其它相,柜体不响,三相都合上也不响,电压互感器也不发热,停电时只要C相单独有电就响,停时不能最后停C相,实在找不出原因。
免费打赏
wboy8759
2013年12月11日 17:07:42
2楼
哈哈,俺好奇哦,10kV配电柜有分相送电或断电的么?
如果你说的是实情,单独一个C相带电的话,电压互感器磁路不对称,二次电压回路有环流呗。
回复
loujinpu
2013年12月12日 08:05:32
3楼
分相送电不是为了查找故障原因吗?如果因为电压互感器磁路不对称,二次电压回路有环流,为什么单送其他相不响呢?
回复
lingxuct
2013年12月12日 08:31:35
4楼
支持上面二位朋友的意见,个人想法:C相PT旁柜体上有铁板没固定紧,受C相PT铁芯磁力影响会振动。
回复
talentyxr
2013年12月12日 09:27:55
5楼
有点迷茫了,按楼主说的三相同时合分闸就是没问题了,那你还找什么问题呢?
回复
liliyongjing
2013年12月12日 09:28:42
6楼
哈哈,俺好奇哦,10kV配电柜有分相送电或断电的么?
回复
zsphn6666
2013年12月12日 11:20:57
7楼
上级应该跌落式熔断器。
回复
a565813032
2013年12月12日 12:46:36
8楼
带电显示器的插头没插好,导致会有嘶嘶的放电声响。我以前就遇到此种现象。
回复
zjxsren
2013年12月12日 14:39:51
9楼
有分相送电的吗?
回复
mingyue198732
2013年12月12日 15:59:58
10楼
路过学习了
回复
一指慢
2013年12月12日 19:52:29
11楼
zsphn6666 发表于 2013-12-12 11:20 上级应该跌落式熔断器。应是如此吧!
回复

相关推荐

APP内打开