智能电容器补偿出现力调电费
sunstarjz
sunstarjz Lv.2
2013年12月11日 14:51:21
只看楼主

朋友公司安装了智能电容补偿,但还是出现了力调电费,检查发现,无论电容器投切电流表都显示有电流,(电容投入后人工切除断开电容断路器,电流表还显示有补偿电流),电流取样只取了中相电流。求助各位大侠给分析一下什么原因造成。谢谢1

朋友公司安装了智能电容补偿,但还是出现了力调电费,检查发现,无论电容器投切电流表都显示有电流,(电容投入后人工切除断开电容断路器,电流表还显示有补偿电流),电流取样只取了中相电流。求助各位大侠给分析一下什么原因造成。谢谢1

免费打赏
uotnca
2013年12月11日 15:27:02
2楼
不错不错。 。
回复
sz1713
2013年12月11日 15:48:54
3楼
不错不错,顶一个
回复
chengyonxiang
2013年12月11日 16:17:31
4楼
智能电容有共补和分补取样电流应该取三相,电容上断路器断开了哪来电流显示呢?
回复
wboy8759
2013年12月11日 17:18:07
5楼
智能电容补偿?他们根本没调试妥当吧?
首先检查控制接线是否正确,其次试运行观察表计显示是否正常,最后抄录一段时间的负荷有功和无功电度量,计算一下平均力率为多少,是否大于0.9? 否则控制接线有问题,或者补偿电容器容量不够。
回复
liliyongjing
2013年12月12日 09:44:07
6楼
wboy8759 发表于 2013-12-11 17:18 智能电容补偿?他们根本没调试妥当吧?首先检查控制接线是否正确,其次试运行观察表计显示是否正常,最后 …同意楼主的分析!
回复
sunstarjz
2013年12月12日 12:39:55
7楼
谢谢各位分析,那天跟朋友说一下。谢谢了